Hallo, es gibt Kommunikationsobjekte, die vom Gerät nicht aktiv auf den Bus gesendet werden (z.B. Statusbytes). Gibt es eine Möglichkeit, dass der Eisbär ein solches Objekt per Knopfdruck (z.B. Buttonschalter) ausliest? Mit Grüßen |
|---|---|
| 16.03.2009 17:34 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo Jörn, mit dem KNXDataPointPlayer (unter KNX-Verbindung) kann man dies gezielt machen. Im aktuellen Handbuch unter Referenz - KNX-Verbindung - DataPointPlayer - Interne Liste ist das gut beschrieben. Kurzer Auszug: Wird als Typ "Read" angegeben wird, wird anstelle eines Schreibtelegramms ein Lesen-/Abfragetelegramm ausgelöst. Wertangaben werden in diesem Fall ignoriert. Viele Grüsse, |
|---|---|
| 16.03.2009 17:42 |
| FrankKS |
|
|
User
Registered at: 18.01.2016
Messages: 9
|
Hallo genau so möchte ich den Status meiner "Energiesparfunktionen" abrufen. Leider ohne Erfolg. In der Adresse werden Helligkeitsbausteine freigegeben/gesperrt. Was muß ich bei der Adresse in der ETS beachten oder einstellen, damit der Wert gelesen wird? Ich hab das Projekt nicht geschrieben, ich "betreue" es nur. Ich häng mal nen Screenshot an, dann wirds vielleicht deutlicher |
|---|---|
| 30.07.2009 15:10 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, laut Screenshot ist in Ihrem Fall in vier Objekten das Lese-Flag gesetzt. Für jede Gruppenadresse darf das nur in einem Objekt gesetzt sein. Man muss zusätzlich prüfen ob das Geräteobjekt überhaupt auslesbar ist. Bei manchen Geräten funktioniert das nicht, obwohl man das Flag setzt. |
|---|---|