Andreas1980 <p>Problem und Frage zum Maximum Wächter</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14

Habe zwei Fragen zum Maximum Wächter kann mir einer helfen

1.

Wenn ich die Komponente in mein Projekt einbaue kann ich die komplette Schrift sehen wenn ich dann die Runtime starte sehe ich nicht mehr die ganze Schrift ( siehe Bild ) im Editor ist sie noch da. Schließe ich den Editor und öffne ich das Projekt neu mit dem Editor ist dort auch die Schrift nicht mehr zu sehen habe auch schon ein Projekt nur mit dem Maximum Wächter erstellt das selbe Problem .

2.

Die Momentanleistung bekomme ich über einen Imp. Ausgang am Zähler über eine Tasterschnittstelle der Wert Momentanleistung springt alle 5-10 sec. von z.B. 30kW auf 0,00kW dann wieder auf 30kw und wieder auf 0,00kW bei einer anderen UV habe ich ca. 80 kW last dort das selbe Problem nur der Zeit abstand von 80kW auf 0,00 kW ist länger auf null bleibt er dann max. 2sec. muss ich noch was anderes einstellen ?

Hier zur Info Aufgezeichnete Telegramme:

Zeit Service Prio Quelladr Zieladr Ziel Rout DPT Typ Daten
21:38:51.609 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:38:51.671 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00
21:38:55.921 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $01
21:38:55.984 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $00
21:38:57.578 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:38:57.625 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00
21:39:01.375 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $01
21:39:01.453 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $00
21:39:03.546 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:39:03.625 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00
21:39:06.828 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $01
21:39:06.906 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $00
21:39:09.515 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:39:09.593 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00
21:39:12.281 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $01
21:39:12.328 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $00
21:39:15.515 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:39:15.562 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00
21:39:17.703 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $01
21:39:17.750 vom Bus L 1.0.15 11/0/18 UV Lüftung 1 imp 6 1 bit Write $00
21:39:21.468 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $01
21:39:21.515 vom Bus L 1.0.18 11/0/24 UV Sauna imp 6 1 bit Write $00

Danke für die Hilfe

Gruß
Andy

29.12.2008 15:09
Alexander <p>Problem und Frage zum Maximum Wächter</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Andy,

zu den zwei Fragen folgende Infos:

1. Die Frabe ist intern noch auf schwarz für die Runtime eingestellt (schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund). Wenn Du mir das Projekt zusendest, kann ich Dir das umstellen. Sorry!

2. Die Impulse kommen entsprechend des Verbrauchs nur unregelmäßig. In den allgemeinen Einstellungen im Tab "Sollwert/Synchronisation" gibt es im Bereich der Synchronisation die Eigenschaft "Berechnungsintervall". Wenn Du diesen verlängerst, z. B. auf 30 Sekunden, so werden die Impulse in 30 Sekunden gezählt und dann die berechneten Werte ausgegeben. Das "glättet" die Anzeige.

29.12.2008 15:42