| Andreas1980 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14
|
Habe folgendes Problem habe 28 St. 16-fachaktoren an denn Ausgängen hängen Danke für die Hilfe Gruß Andy |
|---|---|
| 13.10.2008 19:54 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hi Andy, hast du bei den vier Aktoren mal geprüft, ob auch wirklich das richtige Objekt/Gruppenadresse aus der KNX Datenpunktliste verbunden wurde? |
|---|---|
| 14.10.2008 12:05 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Haben die Aktoren, wo der Ausgang abschaltet, eventuell höhrende GA´s von den anderen Aktoren? Wenn die Aktoren Ihren Wert senden, ist dies ja ein Busverkehr und alle schalten nach dem Wert, welchen der Aktor sendet. |
|---|---|
| 14.10.2008 12:28 |
| Andreas1980 |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14
|
Bekomme es nicht hin:-( Habe mal eine kleinen Auszug aus der Datenpunkt liste als jpg mitgeschickt Danke |
|---|---|
| 16.10.2008 23:38 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Andy, bitte tausche die Reihenfolge der Gruppenadressen des Aktors mit Ausgang 4, welcher in der Datenpunktliste beim Zentral-AUS auftaucht. Die zweite Adresse 07/1/001 muss als erste (sendende) Adresse im Objekt des Aktors stehen. Wenn man sonst die Adresse 07/1/001 beim Programmstart abfragt, dann antwortet dieser Aktor-Kanal mit der Zentral-Adresse 0/0/7 und das interpretieren die anderen Aktoren als Aufforderung zum Schalten. |
|---|---|
| 17.10.2008 10:57 |