Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start
Andreas1980 <p>Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14

Habe folgendes Problem habe 28 St. 16-fachaktoren an denn Ausgängen hängen
Beleuchtungsstromkreise es ist das Lese Flag gesetzt um denn Status nach dem Start der Runtime abzufragen. Das Problem bei 4 Aktoren schaltet sich nach start der Runtime die Kontakte aus. Bin alle Gruppenadressen durchgegangen kann aber kein Fehler finden kann dies noch eine andere Ursachen haben.

Danke für die Hilfe

Gruß Andy

13.10.2008 19:54
Dirk Hofher <p>Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start</p>
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582

Hi Andy,

hast du bei den vier Aktoren mal geprüft, ob auch wirklich das richtige Objekt/Gruppenadresse aus der KNX Datenpunktliste verbunden wurde?

14.10.2008 12:05
Hannes <p>Re: Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Haben die Aktoren, wo der Ausgang abschaltet, eventuell höhrende GA´s von den anderen Aktoren?

Wenn die Aktoren Ihren Wert senden, ist dies ja ein Busverkehr und alle schalten nach dem Wert, welchen der Aktor sendet.

14.10.2008 12:28
Andreas1980 <p>Re: Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 14

Bekomme es nicht hin:-(
Habe zum testen die Lese Flags aus den Zentral Schaltern über die ETS 3 Software raus genommen. Und die Gruppenadressen neu im Eisbären importiert. Somit durfte er diesen Status der Zentral aus Schalter nicht mehr bekommen. Mein verdacht war das der Eisbär von einen Zentral Ausschalter eine 0 bekommt und diese dann bei der Rückmeldung als Schaltbefehl ausgeführt wird. Muss ich im Eisbären auch noch was ändern ? Müssen an denn Aktor Ausgängen auch die Lese Flags gesetzt sein oder dürfen die lese Flags nur an den Tastern gesetzt werden. Hat noch jemand einen Tip für mich
Danke für eure Hilfe

Habe mal eine kleinen Auszug aus der Datenpunkt liste als jpg mitgeschickt

Danke
Andy

16.10.2008 23:38
Alexander <p>Re: Problem mit Runtime und Statusabfrage beim Start</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960

Hallo Andy,

bitte tausche die Reihenfolge der Gruppenadressen des Aktors mit Ausgang 4, welcher in der Datenpunktliste beim Zentral-AUS auftaucht. Die zweite Adresse 07/1/001 muss als erste (sendende) Adresse im Objekt des Aktors stehen. Wenn man sonst die Adresse 07/1/001 beim Programmstart abfragt, dann antwortet dieser Aktor-Kanal mit der Zentral-Adresse 0/0/7 und das interpretieren die anderen Aktoren als Aufforderung zum Schalten.

17.10.2008 10:57