| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Hat schon jemand eine Hysterese für einen 32Bit Fliesskomma Wert in der grafischen Logik gebaut? Für die Beschattung bräuchte ich sowas und ein paar Tipps wären willkommen! Schöne Grüße Hannes |
|---|---|
| 01.12.2006 10:24 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Habe nun mal etwas getestet, und scheint so zu klappen(?): Am Helligkeitswert ankommender Wert wird mit der Schwelle verglichen. Bei Wahr, ist die Hysterese aktiv, dadurch wird die Schwelle um 10 angehoben. Bei Falsch wird diese wieder zurückgesetzt. Einzig der Ausgang und Eingang "AKTIV" müßen in der Kommunikations verbunden werden. Gruß Hannes |
|---|---|
| 01.12.2006 18:49 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Hannes, die Schaltung funktioniert. |
|---|---|
| 03.12.2006 14:41 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Alexander Ah, da sieht man den Experten :roll: Stimmt, da spare ich mir den Ausgang und Eingang! Gruß Hannes |
|---|---|
| 03.12.2006 16:00 |