Forum

Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Schaltbare Text
User logged off <p>Schaltbare Text</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo,

Mit dem Binäreingang von Lingg & Janke möchte ich die Anzahl z.B. wieviel mal die Tür geöffnet wurde in Eisbär über den schaltbaren Text einlesen. Der Binäreingang liefert den Wert in 2Byte-Fortmat(EIS10).In Feld "Text An/Aus/Undefiniert" habe ich die 0 eingegeben. Aber es wird nur die 0 angezeigt.Kann man das Format einstellen.

Vielen Dank
mfg
Tuan

17.05.2006 09:22
stefan-112 <p>Re: Schaltbare Text</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Hallo Tuan,

hast du das Kommunikationsobjekt "Wertanzeige des schaltbaren Textes verwendet?
Es könnte auch an einer falschen Definition des EIS-Typs in der KNX-Verbindung liegen. Dort musst du den Typ "2-Octet Unsigned Value (EIS 10)" auswählen.
Es ist auch wichtig in welches Textfeld man die "0" einträgt. Text An, Text Aus und Text undefiniert werden in Abhängigkeit des boolschen Eingangswertes angezeigt.

18.05.2006 09:30
User logged off <p>Re: Schaltbare Text</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo stefan-112,

Danke für deine Tips. In der KNX-Verbindung hat der Gruppenadresse den EIS-Typ EIS 5.Ich habe EIS 10 ausgewählt, und es hat einwandfrei funktioniert.

Vielen Dank.
mfg,
Tuan

18.05.2006 10:08