Forum

Forum index -> Komponenten / Anwendungen -> Thermostatfunktion mit Hysterese
elumatec <p>Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

Hallo

ich möchte o.g. Funktion in eienr Logik realisieren. Hat jemand eine Idee?

Gruß

elumatec

14.03.2006 14:41
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Elumatec

Was genau möchtest du realisieren?

Eine AUS-Schaltung wenn eine Temp. überschritten, bzw eine EIN-Schaltung wenn eine eine Temp. unterschritten wird?

Gruß

Hannes

14.03.2006 19:28
elumatec <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

Hallo Hannes,

genau das soll's sein. Der Ein- und Ausschaltpunkt sollten eben um die Hysterese auseinanderliegen um ein Schwingen zu verhindern.

Gruß

elumatec

15.03.2006 16:04
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Elumatec

OK, würde das hier deine Frage beantworten?

Nicht vergessen:
Einmal in der Runtime die Touchwert Eingaben für Sollwert und Hysterese bestätigen, sonst übernimmt die Logik diese nicht !
Falls du Fixwerte benötigst, must du sie in der Logik eintragen. Dann brauchst die Touchwert Felder nicht mehr, Jedoch ist ein ändern in der Runtime dann nicht mehr möglich.

Das Zip enthält eine txt Datei. Kopiere den Text mittels:
STRG+A & Kopieren

Danach einfach im Eisbär Editor mittels einfügen die Komponenten einfügen.
Der Text enthält alle Komponenten.

Gruß

Hannes

15.03.2006 17:58
User logged off <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Leute,

das ist echt cool mit der Hysteresenfunktion. Ich hätte da gerne eine Frage: wie kann ich die Zeit in der sich der Wert zwischen oberer und unterer Grenze befindet messen. Ich würde dann gerne einstellen, wie lange die Temp. in diesem Bereich sein muss. Dann könnte ich ein Flattern des Messwertes kompensieren.

Greets
Razorback
:-? :-? :-?

21.03.2006 17:00
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Razorback

Das messen sollte kein Problem sein. Mit dem Zähler kannst du EIN und AUS mitzählen.

Was das Einstellen wie lange eine Temp in einem Bereich sein soll, must du mir bitte nocheimal erklären.

Meinst du, wenn er im oberen Bereich ist, MUSS er mind. 1h (Annnahme) bleiben um was zu machen?
Damit die Hysterese aktiv wird?

Gruß

Hannes

21.03.2006 17:14
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Das ganze einmal mit Zeitzähler.

Jedoch wirds ein Problem sein, die ON oder OFF Zeit in die Logik zum Berechnen zu bringen, da die Zeit über 64Bit Fliesskomme und die Logik nur 32Bit Ganzzahlen erlaubt.

Aber schildere einmal was genau du machen möchtest. Vielleicht finden wir ja ein "Hintertürl" :-D

Gruß

Hannes

21.03.2006 17:40
User logged off <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Hannes,

ich müsste einen Ofen auf eine bestimmte Temperatur aufheizen. Die Temperatur muss dann für x Sekunden innerhalb eines Fensters (Hysterese) gehalten werden. Nach Ablauf der Zeit soll der Ofen wieder ausgeschaltet werden.
Für den Bereich der Solltemperatur müsste das Heizelement über die schon vorhandene Hysteresnfunktion als Zweipunktreglung ein- und ausgeschaltet werden.
Ganz schön kompliziert, was?

Viele Grüße
Razorback
:-) :-? :-)

21.03.2006 18:46
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Razerback

Da muss ich nocheinmal zusammenfassen damit ich ds kapiere :-o

Du must einen Ofen ein und aus schalten.
Damit nicht ständig geschaltet wird, brauchst du die Hysterese.

Nun soll aber, wenn geheizt wird, der Ofen nach 10 sec (Annahme) wieder von alleine ausgehen?

Das hört sich für mich so an, als bräuchtest du eine Treppenhausfunktion. Sprich Auto-reset

Korrekt? :-D

Gruß

21.03.2006 19:04
User logged off <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Hannes,

ich muss den Ofen auf eine bestimmte Temp. heizen und ihn dann auf dieser halten (+-Hysterese). Wenn er die Temp. (+-Hysterese) erreicht hat, muss er für z.B. 80 sec. diesen Bereich halten. Dann soll er ausschalten.

Gruß
Razorback
:-)

23.03.2006 15:21
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Razorback

Also wäre das so(?)

Ofen= 10°
Soll= 40°
Hysterese= 5°

Starten des Vorgang über einen Button:

Ofen ist unter -Hysterese(35°) ... heizt auf

Sobald er die -Hysterese erreicht hat (35°) beginnt der Timer

Wenn er über +Hysterese kommt (45°): Ofen aus
Kommt er unter der -Hystere (35°): Ofen an

Das ganze soll 80sec dauern, dann komplett aus.

Muss er dann nochmal automatisch starten,oder wird das wieder (?) per Button gemacht?

Gruß

Hannes

[ Geändert von Hannes an 23.03.2006 15:40 ]

23.03.2006 15:39
User logged off <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at:
Messages:

Hallo Leute,

könnt Ihr mir weiterhelfen?

Gruß
Michael
:-? :-? :-? :-?

04.04.2006 19:17
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Hallo Michael

Probier einmal das angefügte Beispiel.

Ist noch nicht ganz fertig, klappt aber soweit einmal. Habs auf 3 sek eingestellt.
Kann dir leider erst am weekend mehr darüber erklären

Bis dahin

Gruß

Hannes

04.04.2006 21:52
Hannes <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471

Nochmal Hallo Michael

Habs nun etwas umstrukturiert.

Wenn du den großen Button drückst, schaltet die Heizung an, sofern der Ist Wert unter dem Soll ist.
Sobald die Heizung die obere Schwelle erreicht, fängt der Timer an, der die Heizung wieder abschaltet.
Die Heizung wird abgestellt bis der untere Grenzwert erreicht wird und schaltet dann wieder ein.
Nach X Sekunden, schaltet die Heizung komplett ab.

Du must beim testen 1x die 2 Touchwertfelder mit OK bestätigen. bzw kannst die auch fest in die Logik eintragen, wenn du möchstest.

Die Demo hier funktioniert so, das du mit dem Button nur einschalten kannst, und über den Timer ausgeschaltet wird.
Falls es auch sein muss, das die Heizung manuell abschalten soll, melde dich, dann versuche ich das zu integrieren.
denn wenn du die Heizung, so wie es ist, abschaltest, stoppt der Timer nicht und du must die X Sekunden warten mit erneuten einschalten.

Gruß

Hannes
PS: getestet mit der neuen 149er !

06.04.2006 18:36
elumatec <p>Re: Thermostatfunktion mit Hysterese</p>
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 3

Hallo Hannes,

herzlichen Dank für die Hilfe. Hatte die letzten14 Tage leider wenig Zeit für den Eisbär. Werde mich jetzt aber frisch an die Arbeit machen.

Gruß

Elumatec

07.04.2006 08:19