| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Hat schon mal jemand eine art "Alive" Medung realisiert? Da müßte ich wohl aud dem Eisbär ein zyklisches Telegramm auf den Bus senden, das von einem EIB Gerät verarbeitet wird, fällt dieses Telegramm aus = Server Tod = Alarm/Meldung Da aber der Eisbär die komplette Logik verwaltet, brauche ich wohl oder übel ein EIB Gerät. Eventuell über die Theben Wetterstation? Die hat ja Sicherheitsüberwachungen. Dafür vielleicht die "Alive" Funktion zweckentfremden? Für Ideen wäre ich Dankbar Hannes |
|---|---|
| 17.02.2006 09:15 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo Hannes, zum zyklischen Senden im Eisbär verwendet man am besten eine Sequenz. Legt man in der Hauptsequenz eine Schaltung (an oder aus) an, so wird diese im Abstand der Schrittzeit multipliziert mit dem Zeitfaktor gesendet. Nun nur noch den Paramater "automatisch starten" setzen und die Sequenz sendet nach dem Start des Visu automatisch und zyklisch ein Signal. Diese Signal (z.B. ein zyklisches AN) kann man zu einem Schaltaktor mit Treppenhaus-Funktion senden. Stellt man die Treppenhaus-Zeit länger als die zyklische Sendezeit der Sequenz (Schrittzeit in s * Zeitfaktor) ein, so ist der Ausgang so lange ein, wie der EisBär läuft. Wenn man den Ausgang des Schaltaktors invertiert, dann kann man entsprechend ein "Ausfall-Signal" erhalten. Der Ausgang schließt, wenn der EisBär nicht läuft. Viel Spaß beim Testen. |
|---|---|
| 18.02.2006 19:28 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Alexander Spitzen Idee. Ist sicher das einfachste. Werde wohl den Ausgang der Rauchmelder nutzen. Damit man es nicht überhört ;-) Besten Dank Hannes |
|---|---|
| 19.02.2006 22:12 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de