| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo, arbeitet der OPC Server von EinBär auch mit einer S7-200 zusammen? Diese würde über ein serielles Kabel verunden. Es geht prinzipell darum ein EIB Netzwerk mit einem ASI Netzwerk( Netzwerk der S7-200 in Verbindung mit Logos) zu verbinden und zu Visualisieren. mfg ehuellen |
|---|---|
| 14.05.2007 22:31 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo, sie müssen dazu einen OPC-Server der mit der S7/-200 kommuniziert auf dem Rechner installieren auf dem der Eisbär läuft. Dann können Sie mit dem OPC-Client des Eisbären darauf zugreifen. |
|---|---|
| 15.05.2007 08:55 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo, schönen Dank für die schnelle Antwort. Nun noch eine Frage wir setzten weiterhin noch ein LonWorks Netzwerk ein. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Eisbär auch auf Lon zugreifen kann. Was brauche ich an Hard und Software dafür? mfg Ehuellen |
|---|---|
| 15.05.2007 22:24 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, in diesem Fall können Sie wie mit der S7 verfahren. Sie müssten nur einen OPC-Server für LON installieren. |
|---|---|
| 16.05.2007 08:44 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo, mh OK können Sie mir hier ein Produkt empfehlen, mit welchem dies funktioniert? Also eine Anbindung wie bei EIB über USB o.ä. geht dann nicht. Wie sieht es mit der Lizenzierung aus. Sind die Items im OPC Bereich gelichbedeutend mit einen Datenpunkt? Und die letzte Frage: Mit wievielen OPC Servern kann sich der Client denn gleichzeitig verbinden? mfg ehuellen |
|---|---|
| 16.05.2007 10:47 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, einen OPC Server für LON können Sie von verschiedenen Anbeitern bekommen. Eine Hardwarevariante bietet z.B. LOYTEC an. Die Lizenzierung bezieht sich nicht auf Datenpunkte, sondern auf die Anzahl der Komponenten und Seiten. Ein OPC-Client zählt als eine Komponente, unabhängig davon, wieviele Datenpuntke er enthält. Jeder OPC-Cleint kann mit einem Server verbunden werden. Sie können bei Bedarf einfach mehrere OPC-Clients im EisBären anlegen und nutzen. |
|---|---|
| 17.05.2007 00:34 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de