Hallo Leute,

ich möchte über verschiedene Buttons eine mehrstufige Beleuchtung schalten. 100%, 75%, 50% und AUS soll realisiert werden. Ich finde aber nicht den nötigen BAustein. Könnt ihr mir da weiter helfen?

Es dreht sich um den EISBÄR1.

Aussehen soll es wie im ANhang gezeigt.

mfg neumue

27.04.2015 08:39
stefan-112 <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Hallo neumue,

Sie können einen Buttonschalter oder Bildschalter verwenden. Stellen Sie den Parameter Schaltausgang auf Immer An, und verwenden dann den Datenpunkt "Wert An (Drücken)".
Stellen Sie in den Eigenschaften bei "Wert An (drücken) den gewünschten Prozentwert unter DPT 5 ein. Dann sendet der Buttonschalter den Dimmwert.

mfg

stefan-112

27.04.2015 08:59
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

soweit bin ich schon.... trotzdem danke!

es leuchten aber immer alle buttons (50%,75%,100%) sobald eine gedrückt wird. Es soll aber immer nur die betätigte Prozentzahl grün hinterlegt werden.

27.04.2015 09:15
stefan-112 <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

im Anhang habe ich eine Logik angefügt die diese Funktion erledigt.
In der EisComp sind die Schaltflächen und die Logik dazu. Entpacken Sie die ZIP-Datei und ziehen die EisComp per Drag und Drop auf den Eisbär Editor.

27.04.2015 09:39
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

Dann vorab ein dickes Danke!!!

Ich werde es später mal ausprobieren.

mfg neumue

27.04.2015 09:43
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

OK das funzt ja sau gut!

aber wie setz ich das für 10 verschiedene Lichtbänder ein?

Mehr Logikblöcke oder den einen Erweitern ??? und wie??

27.04.2015 10:44
stefan-112 <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Es geht beides. Das einfachste ist pro Band eine Logik zu verwenden. Diese können Sie kopieren und entsprechend neu verknüpfen.
Alternativ könne Sie auch die Logik erweitern. Im Logikeditor können Sie per Copy/Past (Strg+C/Strg+V) die kompletten Elemente kopieren. Und dann die neuen Eingänge bzw. Ausgänge verknüpfen.

27.04.2015 10:53
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

alles klar
danke!!!!!!

27.04.2015 11:09
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

nur noch eins....

EISBAER sendet nicht auf den BUS.... im Monitor kommt nichts (ETS läuft mit)

27.04.2015 11:46
stefan-112 <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176

Sendet der Eisbär gar keine Telegramme? Dann müssten Sie die Treibereinstellungen der KNX-Komponente kontrollieren.
Oder senden nur die Taster nichts? Dann müssen Sie ihre Verknüpfungen kontrollieren. Ich habe bei der Musterlösung nicht mit Busadressen gearbeitet.

27.04.2015 17:15
User logged off <p>Wert-Button zeigt keinen Status an</p>
User
Registered at:
Messages:

Es waren die internen Vernetzungen !

Jetzt läuft alles super!!

vielen Dank!