Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was das bedeutet wenn in der Datenpunktliste Danke |
|---|---|
| 08.04.2012 12:56 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo, das Fragezeichen erscheint wenn für diesen Datenpunkt der Datenpunkttyp in der ETS nicht gesetzt wurde und es mehrere zur Auswahl gibt, z.B. beim 1Byte 0-255 oder -127-(+)127. Der Eisbär wählt den "wahrscheinlich" richtigen. Das wird in 99% der Fälle passen und man kann das Fragezeichen ingnorieren. Sollten die angezeigten Daten einmal nicht passen, muss man den DPT umstellen. |
|---|---|