Hallo zusammen Ich habe ein Problem. Ich möchte gerne eine Zentral EIN Funktion über folgende Komponente einfügen: Beim Betätigen eines Buttonschalters soll eine Passwortabfrage ( NUM ) eingeblendet werden. Nach Eingabe des Zahlencodes wird die Passwortabfrage ausgeblendet und der Befehl ausgeführt. Das Ausführen des Befehls stellt kein Problem dar, wie bekomme ich aber die Einbelndung des Codeschlosses bewerkstelligt. Vielen Dank für Eure Bemühungen. |
|---|---|
| 30.05.2010 12:04 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 960
|
Hallo SWBWORKER, anbei eine kleine Musterlösung als EisComp. |
|---|---|
| 30.05.2010 18:16 |
| User logged off |
|
|
User
Registered at:
Messages:
|
Hallo Alexander Vielen Dank für die schnelle Hilfe Gruß |
|---|---|