| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Ich erkläre kurz was ich vorhabe und zwar im Flur hängt ein panel pc mit windows xp embedded und dem eisbär ( demo ) und steuert das eib das geht auch. Nun möchte ich mit meinem büro pc mitels net access auf das panel zugreifen aber weder findet er as panel als server noch geht die direkte ip nr eingabe fw ist alles aus. Weis einer woran es noch liegen könnte ? muss ich in die visu irgendwas noch einbauen was die verbindung aufbaut oder startet das die runtime selber ? mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 06.12.2007 17:35 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hi Sternenflotte, seltsames Verhalten. Okay checken wir mal: Starte mal die Runtime ohne Projekt und schaue mal bitte unter EXTRAS - PROGRAMMEINSTELLUNGEN - KOMMUNIKATION... Dort ist standardmässig HTTP und der Port 9955 ausgewählt. Der lauschende Port sollte der gleiche sein. Dahinter ist ein Button TESTE PORT - wenn ein OK kommt ist der Port frei. Wenn nicht, einen anderen Port wählen z.B. 80 oder 81 (Standard-HTTP-PORT für Webserver z.B.). Auf dem PC den NetAccess starten und genau die gleichen Einstellungen herstellen. NetAccess also starten und erstmal auf ABBRECHEN klicken. Dann wie in der Runtime auf EXTRAS-PROGRAMMEINSTELLUNGEN-KOMMINIKATION und alles überprüfen. Beschreib mal bitte was bei beiden passiert... Hast du es auch schon auf dem PC lokal getestet? Runtime und NetAccess auf einem Rechner? |
|---|---|
| 06.12.2007 19:06 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Dirk Also Alle beiden pcs stehn auf http port 9955 alle beiden sagen beim test ok. Beides auf einem pc meckert net access rum Dieser wird bereits verwendet einen andren port nehmen. Achja net access sagt immer das am server kein projekt geladen ist. Vielleicht hilft das weiter. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 06.12.2007 19:19 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Wenn der Port belegt ist, musst du einen anderen nehmen und dieser muss auf beiden Maschinen identisch sein, da Runtime und NetAccess darüber kommunizieren. Solange in der Runtime (Server) dann kein Projekt geladen ist, kann der Client NetAccess auch nichts laden, daher der Hinweis. Wichtig: die Versionen von Runtime und NetAccess MÜSSEN auch immer identisch sein - hier also 1.0.388 [ Geändert von Dirk Hofher an 06.12.2007 19:24 ] |
|---|---|
| 06.12.2007 19:22 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Dirk Wenn ich beides auf einem pc starte ist es da nicht logisch das er sagt das er schon benutzt wird ? mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 06.12.2007 19:47 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hi, eben nicht - es handelt sich um eine interne Kommunikation zwischen beiden Programmen. Wenn das lokal schon nicht geht, dann wäre es auch möglich, dass z.B. eine InternetSecurity oder was anderes die Kommunikation unterbindet. Der Test mit dem Projekt muss lokal auf jeden Fall über den gewählten Port funktionieren... Hast Du es mal getestet? |
|---|---|
| 06.12.2007 20:56 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo das panel war über wlan am netzwerk weil das normale kabel noch net fertig ist. Habe jetzt malkabel testweise genommen da gehts. Obwohl im router der port 9955 frei ist aber naja es geht jetzt jedenfalls. Danke für die hilfe. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 06.12.2007 20:59 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hi Sternenflotte, was hast du für einen WLAN-Router und welche Verschlüsselung eingeschalten? Würde mich sehr interessieren... |
|---|---|
| 06.12.2007 21:02 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo Medion MD 40900 Web verschlüsselung 128 bit mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 06.12.2007 21:19 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Registered at: 18.01.2016
Messages: 582
|
Hallo, vielen Dank für die Info... |
|---|---|
| 06.12.2007 21:26 |
| Hannes |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 471
|
Hallo Es ist zwar nicht mehr so wichtig, aber du schriebst, du hattest einen Wlan Router am Panel. Im Wlan hattest du die selbe Net ID? Konntest du das Panel pingen und ist am PC, Panel PC oder Router eine Firewall aktiv gewesen? Gruß Hannes |
|---|---|
| 08.12.2007 16:53 |
| Sternenflotte |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 218
|
Hallo geht aufeinmal auch über wlan ka warum. mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 08.12.2007 23:40 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.