| RalphBorschke |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 9
|
Hallo miteinander..... leider habe ich seit dem letzten Update ein Problem. Zur Zeit sendet mein lieber, guter Eisbär Telegramme ohne jegliche Aufforderung. Meine Jalousie verselbständigt sich ohne festes Muster. Mal fährt ein Behang nach oben, der Andere nach unten etc., auch zeitlich ganz unterschiedlich. Ich hatte erst einen Aktor in Verdacht, aber da es mehrere betrifft schließe ich dies aus. Ich habe am Programm nichts geändert und er läuft jetzt ca. 3,5 Jahre ohne Probleme. Den ganzen Spaß habe ich jetzt seit 5 Tagen runter gefahren und siehe da, Jalousie macht wieder was sie soll...... Könnte es eventuell auch am Touchscreen liegen? Hat jemand ne Idee???? Danke Gruß |
|---|---|
| 04.06.2018 15:02 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Hallo, Welches Update haben Sie genau durchgeführt? (alte Version --> neue Version) Betrifft das nur die Jalousien und keine anderen Geräte? Haben Sie eine Anwesenheitssimulation aktiv? Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 05.06.2018 09:29 |
| RalphBorschke |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 9
|
Hallo, Anwesenheitssimulation gibt es nicht und das Problen trat bis Dato nur an den Jalousien auf. Version zur Zeit 2.1.1537.2114 |
|---|---|
| 05.06.2018 11:05 |
| RalphBorschke |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 9
|
Problem ist gelöst. Bei meinen Berker iq-tastsensoren war das "Aktualisieren"-Flag gesetzt (warum auch immer), ohne läuft es wieder. Fragt sich, warum das Problem erst mit dem Update auftrat. Leider bin ich etwas entäuscht, da die Herren mir ein Angebot zur Fehlerbeseitigung unterbreiten wollten. Danke trotzdem. |
|---|---|
| 09.07.2018 22:16 |
| RalphBorschke |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 9
|
Super, leider tritt das Problem wieder auf. Jetzt habe ich alle Datenpunkte der Jalousie aus dem Projekt gelöscht und die Behänge fahren immer noch selbstständig Die Objekte habenauch nur noch K+Ü Flags... Bin am verzweifeln... |
|---|---|
| 15.10.2018 16:43 |
| ottochen |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 130
|
Hallo Ralf, hast Du mal in der Telegrammaufzeichnung der ETS geschaut, wer den Befehl sendet... ansonsten hilft auch das Protokollfenster vom Eisbären... der zeigt dir auch für eine Adresse an, wann diese gesendet wurde! Gruss Thomas |
|---|---|
| 16.10.2018 19:34 |
| RalphBorschke |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 9
|
Witziger Weise kommt nur der Status nachdem der Behang gefahren ist. Da ich aus dem Netzwerk nun auch nicht mehr programmieren konnte und der Client auch öfters grau wurde, habe ich mal die Schnittstelle getausch. Und siehe da.... funktioniert wieder. Vielleicht war der Zusammenhang mit dem Update ein Zufall, aber auf jeden Fall bestand das Problem ohne Eisbär nicht. Jetzt läufts mal wieder.... Danke |
|---|---|
| 07.11.2018 07:35 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.