| lestho |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Hallo, Entweder ich denke zu kompliziert, oder es ist doch komplizierter als ich meine. Ich habe im Stiegenhaus mehrere Taster, alle gehen auf diverse Binäreingänge. Nun möchte ich im prinzip ein ganz normales Flipflop realisieren, sprich beim ersten mal Tasten = Licht ein, beim zweiten mal = Licht aus.... Zudem möchte ich nun, dass wenn das Licht für xxxMiniten an ist (das soll eben einstellbar in der Visu sein, drumm wirds nicht direkt per Aktor realisiert) automatisch aus geht. Bei meiner alten Visu hatte ich es realisiert gehabt....
Danke euch
|
|---|---|
| 30.08.2018 21:47 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Hallo, Können wir davon ausgehen, dass Sie ein KNX System verwenden? Haben Sie keine Treppenhaus Funktion oder Umschaltfunktion (für die Eingänge) im Aktor?
Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 31.08.2018 10:47 |
| lestho |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Hallo, ja richtig, es handelt sich um KNX. Es gäbe Treppenhausfunktion im Aktor, ja, ABER, ich möchte Da das Licht künftig über nicht mehr nur rein als reiner Schaltausgang, sondern künftig per RGBW-LED und Zeitfunktionen mit weiteren Logiken funktionieren muss, brauche ich jetzt zum start effektiv die Funktion wie obern beschrieben in der Visu. Bei meiner vorgänger-Visu hatte ich das auch so, die hatten im Grafik-Logik-Editor einen Impulsgenerator, welchen man auch im ms-Sekunden Bereich einstellen konnte (bei Busbär geht nur Sekundenbereich). Seeehr Hilfreich wäre auch, wenn der RS-Baustein einfach am ersten Eingang beim ersten Impuls EIN, und dann beim zweiten Impuls AUS-Schaltet, nicht nur über den Reset wieder ausschaltet (dann hätte man eine effetive Schrittschaltung wie mit einem normalen, mechanischen Strostossrelais. Danke Tom |
|---|---|
| 31.08.2018 11:24 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Hallo Tom, Im Downloadbereich unter SCADAComp finden Sie eine Togglelogik. Hierdurch erreichen Sie das gewünschte Schaltverhalten. Für den Zeitfaktor können Sie eine Sequenz verwenden.
Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 31.08.2018 12:08 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Ist Ihre Frage damit beantwortet? Konnten Sie die Schaltung so umsetzen? Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 04.09.2018 10:41 |
| lestho |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Hallo, nun hab ich endlich ales probieren können... nein, leider nicht. Meine Taster senden beim Drücken einen 1 und beim loslassen eine 0, sprich die Logik schaltet sofort wieder aus. ... =( |
|---|---|
| 19.09.2018 09:53 |
| lestho |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Hallo, habe inzwischen eine Lösung gefunden. hab sie angehängt. Zwar noch ohne Timer aber soweit läufts. LG Tom |
|---|---|
| 21.09.2018 17:39 |
| ottochen |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 130
|
Hallo , ich würde mir fürs Putzlicht einen langen Tastendruck einprogrammieren! So kann man man in der Regel die Beleuchtung bedienen und wer Putzlicht braucht kennt dann auch den langen Tastendruck! Bei ABB Aktoren gibt es entwender Die Zeitdauer ist sogar bei den ABB Aktoren verändernbar über ein Objekt! |
|---|---|
| 23.09.2018 17:35 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach