| kmfoliographics |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Ich war diese Woche auf dem Seminar für Eisbär. Dort haben wir gesehen, dass man über "Simulation" die Funktionen testen kann. Jetzt bin ich wieder bei uns in der Firma und stelle fest, dass bei mir die Simulation nicht geht. Zwar schaltet der Editor in einen anderen Modus, aber die Werte werden nicht gelesen. Das Umschalten auf andere Seiten wird ausgeführt. Trotzdem werden Werte wie Außentemperatur oä. nicht angezeigt. Liegt das an dem verwendeten KNX-IP Interface (Siemens 5WG1 148-1AB21)? Im Projekt ist der KNX-Filter über "KNXnet/IP Tunnel" und der vergebenen Adresse angebunden. Was müsste ich anpassen/austauschen, damit die Simulation wie in dem Seminar funktioniert? |
|---|---|
| 07.06.2019 09:48 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Hallo, Sie müssen im EisBär den KNX-Treiber auf Tunnelverbindung einstellen. Die IP Adresse des Tunnels haben Sie ja über die ETS im IP-Interface festgelegt. Beachten Sie bitte, dass eine Tunnelverbindung nur 1 mal verwendet werden kann. Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 07.06.2019 12:23 |
| kmfoliographics |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 10
|
Vielen Dank für die Antwort. Wie schon im vorherigen Post beschrieben, habe ich im Projekt die Einstellungen so vorgenommen, dass die Tunnelverbindung verwendet werden soll. In Verbindung mit der Aussage, dass man die Verbindung nur 1x verwenden kann, bedeutet dass, dass ich den Server zuerst beenden muss, damit die Simulation funktioniert? Also es nur ein entweder Server oder Editor gibt? |
|---|---|
| 07.06.2019 12:28 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Ja genau. Wenn der Server auf den Tunnel verbunden ist, kann mit der Simulation oder mit der ETS nicht zugegriffen werden. Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 07.06.2019 14:45 |
Visualisation, tools and hardware for KNX, Modbus & building automation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de