Mir ist aufgefallen, dass immer dann, wenn ich z.B. die Simulation vom Eisbär starte, dass dann die Lichter in den Büros auf 100% geschaltet werden. Leider konnte ich am Projekt nicht erkennen, woran das liegt. Wie kann ich dass verhindern und trotzdem schon mal „simulieren“, was ich geändert habe – bzw. wie kann ich herausfinden, was die Ursache dafür ist |
|---|---|
| 03.08.2019 10:51 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Registered at: 19.01.2016
Messages: 176
|
Hallo, um den Auslöser für das Einschalten der Lichter heraus zu finden müssen sie mit der ETS den Telegrammverkehr beim Starten der Simulation aufzeichnen. Darin muss dann der Befehl enthalten sein. Auslöser kann z.B. Kalender, Sequenzen oder Logikschaltungen sein. Diese können so eingestellt sein, dass sie beim Starten automatisch senden. Eine weitere Ursache können die Lesen und Aktualisieren-Flags in den KNX-Objekten sein. Wenn an der KNX-Verbindung "Werte von KNX lesen" aktiviert ist kann es bei gesetzten "Aktualisieren-Flags" zu ungewollten Schaltungen kommen. mfg Stefan Hofmann |
|---|---|