| rnabiyev |
|
|
User
Registered at: 15.12.2022
Messages: 2
|
Hallo, ich muss eine Visu vorbereiten, wo viele (mehr als 100) Schaltflächen auf einer einzelnen Seite platziert werden sollen. Diese Schaltflächen entsprechen den Leuchten, die geschaltet und auch gedimmt werden sollen. Es ist nicht so bequem für die Steuerung mehr als 100 Regler auf einer Seite anzulegen. Deswegen habe ich beschlossen , nur einen Regler auf dem Rand der Seite zu platzieren. Bei der Betätigung einer dieser Schaltfläche soll der Regler nur die entsprechende Leuchte dimmen. Ich möchte jetzt bei der Betätigung der Schaltfläche eine Auswahlbestätigung bekommen (z.B. Schaltfläche „leuchtet rot“). Weiter sollen dann auch alle anderen Schaltflächen, die nicht betätigt worden, „aus“ gehen. Es soll immer nur eine Schaltfläche ausgewählt werden können. Ich würde mich über einen Lösungsansatz als Rückmeldung freuen. Gruß, Ruslan |
|---|---|
| 05.01.2023 08:51 |
| rnabiyev |
|
|
User
Registered at: 15.12.2022
Messages: 2
|
Hallo, ich habe das selbst gemacht. Wenn es jemandem interessant wird, dann habe ich die Logik mit dem Vergleicher genutzt. Die Schaltflächen senden einen Byte-Wert. Jede Schaltfläche sendet einen eindeutigen Wert, der sich nicht wiederholt. Dann kann der Vergleicher die Schaltfläche identifizieren und den Status anmachen. Gruß, Ruslan |
|---|---|
| 05.01.2023 13:21 |