Guten Tag zusammen,

was muss ich im Projekt einstellen, damit bei einem auftretenden Alarm ein Popup auf der Startseite erscheint und das IPAd einen Alarm ausgibt?

Im Störmeldemanager habe ich dafür keine Einstellung gefunden.

 

MfG

Katja Rauschenberg

31.01.2023 15:16
DanielBack Re: Popup und Wechsel auf Alarmseite bei auftretendem Alarm
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164

Guten Tag Frau Rauschenberg,

Für einen akustischen Alarm benötigen Sie die Komponente "Alarm". Diese können Sie zB mit dem Sammelhörmelder vom Störmeldemanager Verbinden. Für ein "Popup" können Sie den selben Datenpunkt verwenden, um eine Anzeige sichtbar zu machen.

Mit freundlichen Grüßen,

Daniel Back


Mit freundlichen Grüßen, Daniel Back
31.01.2023 16:38
Rauschi Re: Popup und Wechsel auf Alarmseite bei auftretendem Alarm
User
Registered at: 31.01.2023
Messages: 4

Guten Tag Herr Back,

Vielen Dank für die Antwort.

Welche Komponente muss ich denn für ein Popup auswählen?

MfG

Katja Rauschenberg

31.01.2023 16:49
DanielBack Re: Popup und Wechsel auf Alarmseite bei auftretendem Alarm
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164

Guten Tag Frau Rauschenberg,

Für ein Popup bietet sich das Panel an, welches Sie dann sichtbar/unsichtbar schalten können. Es gibt keine eigene Komponente/Funktion.