Hallo zusammen, besteht eine Möglichkeit die Bildschirm-Tastatur des Touch-Displays über eine Schaltfläche im Scada-Projekt aufzurufen? Hintergrund wäre zB. bei Randloser Darstellung kommt man nicht mehr in die Systemeinstellungen von Windows11 um daran evtl. Änderungen vornehmen zu können. Anschluß einer exteren USB-Tastatur gestaltet sich auch sehr schwierig da das Display dazu immer etwas gelöst werden muss um den USB-Stecker einzustecken. Viele Grüße Uwe
|
|---|---|
| 24.07.2024 13:21 |
| DanielBack |
|
|
User
Registered at: 16.11.2017
Messages: 164
|
Hallo Uwe, Ja das ist mit der Komponente "Programm Starten" möglich. Damit kann die Windows-Tastatur auf dem Client PC eingeblendet werden. Viele Grüße, Daniel Back Mit freundlichen Grüßen, Daniel Back |
|---|---|
| 24.07.2024 15:00 |
| Schilleraal |
|
|
User
Registered at: 19.01.2016
Messages: 30
|
Hallo Daniel, danke für die schnelle Antwort. Habe leider den Eintrag bei meiner Forumssuche nicht gefunden. Ist aber genau das was ich mir vorgestellt habe. Viele Grüße Uwe |
|---|---|
| 24.07.2024 15:03 |