| aendu |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 04.03.2016
Nachrichten: 6
|
Hallo zusammen ich versuche eine Logik mit folgender Definition zu erstellen. Eingangswert ist immer "1", bei jedem Eintreffen des Eingangswertes muss am Ausgang (mehrere Ausgänge) auch immer der Wert abgesetzt werden.(Der Eingangswert "0" darf nicht verarbeitet werden Sobald ich dies umgesetzt habe , wird es mehrere Eingänge geben, die dann auf die gleichen Ausgänge weitergeleitet werden, und je nach der Logik, die ich noch integriere ist es dann Wert "0" oder "1" |
|---|---|
| 07.05.2017 08:52 |
| DanielBack |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164
|
Hallo Andreas Ich vermute, du möchtest einen Filter für 1 und 0 haben. Hierfür kannst du in der Grafischen Logik den Filter oder auch den Timer verwenden. Im Filter müsste dann Hochpass und untere Schwelle True eingestellt werden, damit die 0 nicht berücksichtigt wird. Beim Timer wird die Berechnung auf nur Ein gesetzt. Der Timer hat den Vorteil, dass das Senden auf den Bus etwas gestaffelt werden, um die Auslastung zu verringern. |
|---|---|
| 08.05.2017 10:09 |
| aendu |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 04.03.2016
Nachrichten: 6
|
Erst einmal Danke für deine Antwort. Das Ziel: Einfach gesagt, nur der zuletzt gedrückte Taster bekommt den Status EIN, die anderen den Status AUS In der angehängten Logik fehlt mir jetzt eigentlich nur noch dass das Restsignal auf den Wert 0 gesetzt wird (vermute ich) Gruss Aendu [ Geändert von aendu am 08.05.2017 21:56 ] |
|---|---|
| 08.05.2017 21:55 |
| aendu |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 04.03.2016
Nachrichten: 6
|
jetzt sollte es mit dem Bild klappen [ Geändert von aendu am 08.05.2017 21:59 ] |
|---|---|
| 08.05.2017 21:58 |
| DanielBack |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164
|
Hallo Aendu Für deinen Anwendungsfall würde sich eher die Sequenz anbieten. Hiermit können bei einem Eingangssignal mehrere Ausgänge geschaltet werden. Die Ausgänge können selbst deffiniert werden. Ich habe ein Beispiel im Anhang, welches du im Eisbär importieren kannst. [ Geändert von DanielBack am 09.05.2017 09:26 ] |
|---|---|
| 09.05.2017 09:23 |
| aendu |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 04.03.2016
Nachrichten: 6
|
Hoi Daniel PERFEkT Ich konnte das in mein Projekt integrieren und den schlussendlicher Situation anpassen und läuft DANKE :-D [ Geändert von aendu am 09.05.2017 22:10 ] |
|---|---|
| 09.05.2017 22:10 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de