| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo, ich möchte eine Lüftungszentrale mit ModBus-Anschluss in den Eisbär SCADA 2 einbinden und habe mir daher das Handbuch zum Eisbär-MBus Gateway M20/M80 durchgelesen. Zu meiner Überraschung wird an keiner Stelle die Einbindung in den Eisbär SCADA erwähnt. Ist das MBus M20 bzw. M80 Gateway grundsätzlich geeignet um - in meinem Fall - eine Lüftungsanlage/WRG in den Eisbär SCADA einzubinden? Vielen Dank und viele Grüße Testuser |
|---|---|
| 24.03.2017 23:30 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo, das M-BUS Gateway M20/80 ist für Ihren Anwendungsfall nicht geeignet. Unser Gateway wird über Modbus TCP zwar angesteuert, hinter dem Gateway sitzen allerdings dann M-BUS-Zähler, die über den M20/80 ausgelesen werden können. Sozusagen ein Bindeglied zwischen M-BUS und Modbus. Für eine direkte Ansteuerung Ihrer Lüftungszentrale wird wahrscheinlich der EisBär SCADA Treiber: Modbus TCP/UDP (LAN) oder Modbus RTU (RS485) in Frage kommen - diverse Adapter z.B. USB auf RS485, etc. finden Sie zusätzlich im Shop bzw. in unserer Preisliste, falls das nötig werden sollte. Sie benötigen allerdings vom Hersteller der Lüftungszentrale unbedingt die Registeradressentabelle und die genaue Beschreibung. Vergewissern Sie sich auch, dass deren Modbus auch wirklich Modbus-konform arbeitet - nicht alle halten sich daran, erwähnen allerdings meist in der Doku, dass es Abweichungen gibt - deren Anbindung ist dann nicht ohne weiteres möglich. |
|---|---|
| 27.03.2017 13:39 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de