| ostseebengel |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 16
|
Situation... Visualisierung zB. Für das Kellergeschoss erstellt... Und läuft Innerhalb meiner Anlage sind 5 Geräte fähig Temperatur, Lichtwerte zu versenden. Ich benutze bisher gerät 1.1.121 und all diese Daten auf 2 GA zu schicken. Es handelt sich um Bewegungsmelder von BJ. Gerät 1.2.121 hatte jedoch eine nicht optimale Position und daher abe ich es von den betreffenden GA getrennt und anstelle gerät 1.1.168 verknüpft. Im Busmonitor der ETS wird mir angezeigt das nur dieser eine Bewegungsmelder in die zwei GA Telegramme schickt. Kein anderes gerät feuert da rein. Das ganze Projekt wurde geschpeichert und in SCADA am alten KNX Knoten neu eingelesen. Im Knoten muss ich aber feststellen das noch zwei Objekte für das senden vorhanden sind... Der alte und der neue... Was tun? Bzw wie gehe ich nach Änderungen am besten vor? [ Geändert von ostseebengel am 14.07.2016 18:43 ] |
|---|---|
| 14.07.2016 18:21 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, in diesem speziellen Fall hätte das keine Auswirkung, weil die Gruppenadresse und der Datentyp identisch sind. Würde sich z.B. der Datantyp ändern, könnte das zu Fehlfunktionen fürhren. In einem solchen Fall kann man so vorgehen: Auf diesem Weg werden alle nicht mehr vorhandenen Datenpunkte bereinigt. |
|---|---|
| 15.07.2016 16:21 |
| ostseebengel |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 16
|
Sprich... Alle aus der ETS eingelesenen GA per Hand löschen und dann das ETS Projekt neu einlesen? Gehen dann meine EIS Knoten nicht verloren? |
|---|---|
| 15.07.2016 16:50 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, ja, die erste Zeile markieren, die letzte Zeile mit gedrückter Shift-Taste markieren und dann das rote X betätigen. ;-) |
|---|---|
| 15.07.2016 17:07 |
| ostseebengel |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 16
|
Warum nicht automatisch? Und was bedeutet für mich der Button manuell geänderte EIS Typen ändern? Danke für die fixe Antwort Prozedere ist also immo wie folgt... Projekt läuft... Ich habe etwas geändert... Speicher das aus der ETS ab.... Öffne in Scada den KNX Baustein... Lösche ALLES via Hand... Lese die projektdatei neu ein und verknüpfe die Änderung... Richtig? |
|---|---|
| 15.07.2016 17:32 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, nein, diese Prozedur ist nur erfoderlich, wenn man den Datentyp einer Gruppenadresse ändert. Das würde z.B. bedeuten, dass die Gruppenadresse 1/1/1 zuerst Licht ein/aus (1bit) ist und dann für Licht dimmen (4bit) verwendet wird. Das ist allerdings unüblich. |
|---|---|
| 17.07.2016 19:38 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de