| CosseElektroGmbH |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12
|
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Colorshow. Gibt es da noch irgendwelche Einstellungen, die ich machen kann? Für ein Hife bin ich dankbar! Schönen Gruß Bernd |
|---|---|
| 07.06.2016 14:11 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Bernd, das liegt an den Statusrückmeldungen auf den Ansteuer-Adressen. Wenn die ColorShow etwas auf einem der Farb-Datenpunkte zurück bekommt, ist sie der Meinung dass jemand eine Farbe vor ort gewählt hat und schaltet die Sequenz ab. Also am besten die Rückmeldungen unterdrücken, z.B. das Ü-Flag am Objekt im Dimmer rausnehmen, oder alle Farb-Datenpunkte über eine Grafische Logik, mit je einem Eingang nach Ausgang, entkkoppeln. |
|---|---|
| 07.06.2016 20:57 |
| CosseElektroGmbH |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12
|
Hallo Alexander, danke für die schnelle Antwort Ich hatte mir schon sowas gedacht. Die Lösungen mit der Logik funktioniert einwandfrei. Schönen Gruß Bernd |
|---|---|
| 08.06.2016 08:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Bernd, nein, wenn Du das Ü-Flag raus nimmst, darf das Objekt nichts mehr raus übertragen. |
|---|---|
| 08.06.2016 09:50 |