Forum

Forum Index -> SCADA - Allgemein -> Schaltuhr-Problem
N_Potthast <p>Schaltuhr-Problem</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 33

Hallo,
mir ist eine Unstimmigkeit bei der Bedienung der Schaltuhr aufgefallen:
Gibt man eine Schaltzeit ein, welche zum aktuellen Zeitpunkt aktiv sein soll (z.B. man gibt um 10:00Uhr eine Schaltzeit von 09:00 - 11:00 ein) und wählt den gewünschten Kanal, wird der Wert nachgeführt und auf "EIN" gesetzt.
Das ist soweit ok.
Vergisst man jedoch den Kanal auszuwählen, wird beim erneuten Editieren mit Auswahl des Kanals der Wert nicht sofort nachgeführt, sondern erst zum nächsten Schaltzeitpunkt.
Das betrifft aber nur das Schaltobjekt des Kanals; beim Offset-Objekt scheint es zu funktionieren.

Ein ähnliches Verhalten tritt auch auf, wenn in einer bereits angelegten Schaltzeit der Kanal gewechselt wird.
Hier wird allerdings auch das Offset-Objekt nicht nachgeführt.

Für den Anwender ist das sehr verwirrend und nicht nachvollziehbar warum der Kanal mal sofort schaltet und mal erst zum nächsten Schaltzeitpunkt.

freundliche Grüße
Norbert

07.01.2016 11:00
Alexander <p>Re: Schaltuhr-Problem</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Norbert,

vielen Dank für den Hinweis. Wir konnten dne Fehler nachvollziehen und haben es korrigiert. Mit der nächsten Software-Version wird die Korrektur enthalten sein.

17.01.2016 18:59