| tiggerchen1981 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 8
|
Hallo, Ausstattung: folgende Problemstellung: Vielen Dank für eure Hilfe. Markus [ Geändert von tiggerchen1981 am 23.12.2014 11:54 ] |
|---|---|
| 23.12.2014 11:27 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Markus, ja, das lässt sich mit dem EisBär SCADA realisieren. Füge einen eMailer ein und konfiguriere diesen für das E-Mail-Konto. Über den Eingang "Auf neue E-Mails prüfen" kannst Du zyklisch auf neue E-Mails prüfen. Bei Empfang wird der Textinhalt auf dem Ausgang "E-Mail Inhalt" ausgegeben. Diesen Ausgang verbindest Du mit einem Wertabhängigen Text (als Diagnose-Ansicht) und auf den Eingang eines "Simple String Parser". In dessen Eigenschaften kanns Du einen Ausgang definieren. Wenn Du hier den Vergleichswert so wählst, dass er einem Teil der Akku-E-Mail entspricht, kannst Du dann ein beliebiges Signal ausgeben. |
|---|---|
| 23.12.2014 12:18 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de