| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo, Wie kann ich diese Infos in eine email verpacken. 1 x email - Montags - mit den aktuellen Werten Bin leider noch nicht so der Profi in Scada - vielleicht kann das jmd in ein Projekt verpacken und grob erklären ???? Was benötige ich für Komponenten (Logik, Timer, Kobverter, ... ????) Gruß und Danke [ Geändert von sh30 am 22.07.2014 20:55 ] |
|---|---|
| 22.07.2014 20:54 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, für das Versenden von Email´s bitte den Emailer verwenden. |
|---|---|
| 27.07.2014 20:46 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo Alexander, vielen Dank für die Tipps - konnte es anders regeln - gab bei dem Sensor ein Behaglichkeitsfeld das mir 1 oder 0 ausgibt - das mit dem emailer verbunden und die Log-Datei angehängt - fertig. Bzgl. dem Logger hab ich aber noch eine Frage: Ich habe 2 Datenpunkte, die zyklisch jede Std. gesendet werden. Wenn ich bei dem 2. Sensor das zyklisch senden rausnehme, auf nicht senden - verschwindet leider auch das Kommunikationbsobjekt. Es handelt sich um einen Elsner KNX-TH-UP Gruß [ Geändert von sh30 am 04.08.2014 19:56 ] |
|---|---|
| 04.08.2014 19:55 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, das lässt "entprellen" in dem Du eine grafische Logik dazwischen schaltest. Du brauchst nur einen Eingang und Ausgang (mit entsprechendem Datentyp, evtl. 4Bff) mit einander verbinden. Den Ausgang dann so einstellen, dass er nur bei Veränderung sendet. |
|---|---|
| 04.08.2014 21:23 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hi Alexander, Gruß |
|---|---|
| 04.08.2014 21:59 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, auf den Eingang der Logik die KNX-Gruppenadresse aufschalten. Den Ausgang dann auf den Eingang am DateilLogger vernetzen. Das kannst Du mehrfach benutzen um alle erfoderlichen Werte zu entprellen. Immer den KNX-Datenpunkt auf den Eingang und dann den Ausgang mit dem Logger verbinden. |
|---|---|
| 05.08.2014 21:19 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
HI Alexander ich glaube - ich hab da was falsch rübergebracht. Geht das auch irgendwie ???? Gruß |
|---|---|
| 05.08.2014 21:23 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, ja, das geht auch. Dazu musst Du den Logger umstellen, dass er nicht sofort, sondern nur bei Ein speichert. |
|---|---|
| 05.08.2014 21:34 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hi Alexander, noch 1 Frage. Was muss ich dann einstellen im Sensor - zyklisch senden oder nur bei Änderung. Hoffe du verstehst was ich meine. Gruß |
|---|---|
| 05.08.2014 21:38 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, dem Logger ist es egal, ob der Wert zyklisch oder bei Änderung ankommt. Der zum Speicher-Impuls anliegende Wert wird gespeichert. |
|---|---|
| 05.08.2014 21:46 |