Forum

Forum Index -> SCADA - Editor -> Simulation - KNX/IP Tunnel
User abgemeldet <p>Simulation - KNX/IP Tunnel</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Nach dem aktuellen Update der Scada-Software auf Version 2.0.1276.5775 kann ich keine Verbindung mit meinem KNX-Netzwerk mehr aufbauen. Ich benutze die Schnittstelle "KNXnet/IP Tunnel".
Mit der vorherigen Version hat es Problemlos funktioniert. Habe die Aktuelle Version dann noch einmal deinstalliert und die Vorgängerversion installiert und siehe da es funktionierte. Bei einer Testseite mit nur der KNX - Schnittstelle und einem Werteabhängigem Text der eine RTR-Temperatur darstellt. Dann das Update installiert, dann funktionierte es nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht?

Gruß
Dirk

16.05.2013 22:08
stefan-112 <p>Simulation - KNX/IP Tunnel</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Hallo Dirk,

welche Schnittstelle setzen Sie ein?
In unseren tests hat die Kommunikation immer funktioniert. Es ist möglich das Firewallregeln die Kommunikation verhindern. Im Normafall setzt die Eisbärinstallation die entsprecheden regeln.
Prüfen Sie bitte in Ihrer Windows Firewall ob die Einträge Eisbaer.Service.KNXtcpPort und Eisbaer.Service.KNXudpPort vorhanden und "Eingehend" freigegeben sind.

17.05.2013 15:18
User abgemeldet <p>Simulation - KNX/IP Tunnel</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Hallo Stefan,
ich benutze die IP-Schnittstelle von Siemens N148/21. Habe noch eine zweite IP Schnittstelle von EIBMarkt in dem Netz, damit funktioniert es auch nicht. Die Firewall ist bei meinem Rechner deaktiviert und habe das ganze auch schon in einer VM auf meinem Laptop ausprobiert, auch mit deaktiverter Firewall. Auf "beiden" Rechnern hat es auch mit beiden Schnittstellen mit der Vorgängerversion funktioniert. Auch die angegebenen Regeln gibt es.

Gruß
Dirk

17.05.2013 16:45
stefan-112 <p>Simulation - KNX/IP Tunnel</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Hallo Dirk,

geht das senden auch nicht?
Könnte ich mich per Teamviewer auf die Anlage aufschalten? Wenn es möglich ist, rufe am Dienstag bei uns an.

17.05.2013 17:13
Alexander <p>Simulation - KNX/IP Tunnel</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Dirk,

man kann den Zugriff auf die IP-Schnittstelle nur mit einem Prozess herstellen. Wenn man den EisBär-Server-Dienst in Betrieb hat, dann ist die Schnittstelle schon belegt. Wenn man im Editor per Simulation zugreifen will, muss der Server-Dienst abgeschaltet sein. Bei der Deinstallation und der nachfolgenden Installation der Vrogänger-Version wird der Dienst nicht automatisch gestartet, deshalb kann es dann wieder funktionieren.
Im Editor.log erkennt man das Zugriffsporblem, wenn schon belegt, am Eintrag "Eisbaer.KNX.Eibnet.EibnetIpConnectException: Could not connect to target". Falls das Logging nicht aktiviert ist, dies bitte in den Einstellungen \ Diagnose auf Loglevel "Fehler" einschalten.

Alternativ zu den IP-Schnittstellen kann man IP-Router einsetzen. Diese erlauben gleichtzeitig beliebig viele Zugriffe.

19.05.2013 10:26