| Daniel_S |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 9
|
Hallo, Das ganze läuft grob folgendermaßen ab: Das Problem: Die eMail die z.B. um 12:15 Uhr verschickt wird, enthält den Informationsblock von 12:00 Uhr, aber den Betreff von 12:15 Uhr. Dass der Informationsblock aktuell ist, kann ich anhand eines Wertabhängigen Texts kontrollieren. Betreff und Informationsblock werden zur Kontrolle jeweils auf der Visu angezeigt. Ich hoffe, irgendwer weiß eine Lösung. Mfg, Daniel |
|---|---|
| 18.04.2013 13:55 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Daniel, das ist ein Timing-Problem. Du musst sicherstellen, dass der Sendeimpuls erst nach den anderen Signalen angelegt wird. Das lässt sich über einen Timer/Delay realisieren. Ich würde das Senden einfach 1s verzögert triggern, dann passt alles. |
|---|---|
| 20.04.2013 15:55 |
| Daniel_S |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 9
|
Hallo Alexander, Leider funktioniert das nicht. Eine Verzögerung über eine Graphische Logik hat nicht funktioniert, weil ich die Eingänge nicht verknüpfen konnte. Wie könnte ich den das Sende Signal noch verzögern? Grüße, P.S.: Wird es denn eine Funktion wie den Plotter aus V 1.8 geben? |
|---|---|
| 22.04.2013 12:29 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Daniel, ja, ein Plotter kommt auch wieder, in den nächsten Wochen. DAs mit der Grafischen Logi wäre der beste Weg. Da sollten wir an Deinem Projekt mal klären, was nicht verknüpfen geht. Alternativ kann man auch noch mit der Sequenz arbeiten. Der Sleep in einem Multikonverter wird alle verzögern, wird also nichts bringen. Wenn dann muss man einen separaten Multikonverter verwenden. |
|---|---|
| 23.04.2013 10:42 |
| Daniel_S |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 9
|
Hallo Herr Meier, Zur grafischen Logik: Diese bestand aus einem Eingang, Delay und Ausgang, alle mit dem Datenformat bool. Der Multikonverte hatte ein true auf dem Ausgang, den ich verknüpfen wollte. Bei der Verknüpgung sagte er: "Die Datenpunkttypen sind nich kompatible oder die Kombination ist nicht erlaubt." Grüße, |
|---|---|
| 23.04.2013 15:04 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Super, dass es läuft und danke für die Info bzgl. des Multikonverters. |
|---|---|
| 27.04.2013 15:22 |