| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo, Was passiert bei Variante 2 in der Zwischenzeit - bleibt das EIN bestehen ???? Und - 2. Problem Eine Jalousie-Logik wird per EIN freigegeben und abgefahren - und per AUS die Freigabe weggenommen und nach oben gefahren. Mach ich das so richtig ??? Gruß |
|---|---|
| 18.08.2014 18:04 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, grundsätzlich sendet der Kalender Befehle immer nur zum Start- bzw- End-Wert. Dazwischen wird nicht zyklisch gesendet. Falls Du das benötigst, bitte eine Sequenz nachschalten. Im KNX zählt ja immer der letzte Befehl. Wenn also der Kalender EIN schaltet und danach z.B. vom Taster AUS geschaltet wird, dan bleibt das Licht AUS. |
|---|---|
| 19.08.2014 16:08 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo Alexander, nicht das ich wüsste - es gibt sonst kein AUS-Schalter. Anbei der Screenshot der Logik 2/1/7 = Helligkeitsschwellwert Gruß |
|---|---|
| 19.08.2014 16:26 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, das sollte doch eher eine UND-Funktion werden, oder? |
|---|---|
| 19.08.2014 17:03 |
| sh30 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo Alexander, die Logik ist nicht im Eisbär - sondern auf einem ABL-Baustein. Wäre dies dann: Eingang 1, Eingang 2, Tor (3), Ausgang (4) ??? Gruß |
|---|---|
| 19.08.2014 20:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Stefan, nien, wenn das ein ABL ist, muss nichts sortiert werden. Der arbeitet zyklisch. |
|---|---|
| 20.08.2014 08:19 |