Hallo, wir haben Probleme mit der korrekten Anzeige der Position der Rolläden. Manchmal wird es für einige oder alle korrekt angezeigt - aber oft zeigen einige Rolläden ein "?". Es sind immer unterschiedliche betroffen. Wir haben ein die Aktoren für Rückmeldung programmiert und eine zusätzliche Gruppenadresse angelegt, auf der die Rückmeldung kommt und diese im Eisbär eingebunden. Gerade ist mir aufgefallen, dass mal von wirklich allen Rolläden die Posistion angezeigt wurde (keine "?"), bevor ich den Eisbär SCADA Client geschlossen habe. Der Scada-Client war viele Stunden gestartet gewesen und die Sonnenautomatik hatte alle Rolläden gefahren. Dann habe ich den SCADA Client doch nochmal geöffnet um etwas nachzusehen und bis auf eine Ausnahme hatten alle Rolläden wieder das "?", was auch inzwischen 30 Minuten später noch immer so ist... Der Eisbär Server/Runtime lief selbstverständlich ohne Unterbrechung/Neustart (auf einer ganz anderen Hardware) durch. Wie kann das sein? Danke und viele Grüße David |
|---|---|
| 06.09.2013 00:33 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, das könnte ein Problem mit den Rückmeldungen auf dem KNX sein. Wenn alle Jalousien gleichzeitig fahren und dann zur kommen, senden auch alle gleichzeitig den Status zurück. Dies kann zu einem BUSY auf dem KNX führen und dann gehen die Telegramme verloren. Da hilft ein zeitliches Staffeln der Befehle. |
|---|---|
| 06.09.2013 13:09 |
| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo Herr Maier, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe die Sache noch genauer beobachtet und gemerkt, dass ich auf verschiedenen SCADA-Clients zur gleichen Zeit für ganz unterschiedliche Rolläden Positionen angezeigt bekomme. Der Client auf PC1 zeigt mir für momentan für 24 von 28 Rolläden die Position an nur 4x das "?". (Die Temperaturen und Schaltzustände sind auf allen Clients immer sofort da und ohne Auffälligekeiten oder Abweichungen.) Ich mag zwar KNX-Neuling sein, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass hier ein Kommunikationsproblem im KNX vorliegt sondern ein Problem zwischen Runtime und Client. Viele Grüße David |
|---|---|
| 06.09.2013 13:43 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, Runtime und Client? Sie verwender aber nicht EisBär V1.8, oder? Falls Sie EisBär SCADA verwenden, könnte es sein, dass Sie ungleiche Programmversionen Server-Client´s verwenden. Ggf. bitte alle PC´s updaten. |
|---|---|
| 06.09.2013 15:01 |
| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo Herr Maier, ich habe es gerade nochmal geprüft. Viele Grüße David |
|---|---|
| 06.09.2013 17:21 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, okay, dann müssen wir rauskriegen was das für eine Fehlermeldung war. Bitte aktivieren Sie im Server und in den Clients das Logging. Vielleicht geben uns die Log-Files Auskunft über das Problem. Wenn der Fehler auftritt bitte mal die Log-Files zusenden. Danke! |
|---|---|
| 06.09.2013 18:34 |
| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo Herr Maier, sorry, wenn Sie mich missverständlich ausgedrückt habe. Wir betreiben aber nur Eisbär-Softwarebestandteile alle vom neuesten Release. (Build 2.0.1465.6431) Wir sind noch immer bei der Frage, wieso die SCADA-Clients, die gleichzeitig auf verschiedenen PCs laufen (und natürlich alle auf den gleichen SCADA-Server zugreifen) nicht alle die gleichen Positionen von den Rolläden kennen - sondern der eine Client weiss von fast allen Rolläden die Position und der andere Client von fast keinem. (Während gleichzeitig die Zustände von Leuchten und Temperatur-Fühlern überall sofort und korrekt angezeigt werden.) Ist irgendwas bei Jalousie- bzw. Rolladen-Komponenten anders bzw. speziell in der Übertragung des Zustands bzw. der Position (Rückmeldung) zwischen Eisbär-Server und Eisbär-Client? (Insbesondere beim Start des Eisbär-Clients?) Sorry für die Umstände. Viele Grüße David |
|---|---|
| 06.09.2013 20:25 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, okay. :-) |
|---|---|
| 06.09.2013 20:39 |
| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo, wir haben die Sache weiter beobachtet und weitere Probleme in der Rolladen-Steuerung unserer KNX-Komponente gefunden, die wir uns nicht erklären können. Wir werden das zuerst machen und dann schauen, ob sich auch die Probleme mit der unterschiedlichen Positionsinformation auf verschiedenen Eisbär-Clients damit dann auch erledigt haben. Ich melde mich wieder, wenn wir etwas Erfahrung mit der neuen Applikations-Version des KNX-Bausteins gesammelt haben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. David |
|---|---|
| 13.09.2013 10:48 |
| testuser |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 58
|
Hallo, wir haben die Applikation (in den KNX-Bauteilen, die diese Rolläden steuern) aktualisiert, aber auch ohne Erfolg. Einige Zeit später ist das Problem aber dann mit einem der letzten Eisbär-Updates verschwunden. Soweit ich sagen kann, wird die Position der Rolläden jetzt jederzeit korrekt dargestellt. Viele Grüße David |
|---|---|