Forum Index -> SCADA - ServerKonfig -> Server startet nicht automatisch
CosseElektroGmbH

Server startet nicht automatisch

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit in der SCADA 2.1 Den Server automatisch zu starten, so dass bei einem Neustart des Rechners er nicht manuel gestartet werden muss?
Habe da bislang noch nichts gefunden.

Danke für jede Hilfe!

15.05.2014 12:38
stefan-112

Neustart Server automatisch

Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 172

Hallo Herr Mebben,

der Server ist ein Dienst und wird automatisch vor der Benutzeranmeldung gestartet. Die Server Konfigurationskonsole dient lediglich zur Voreinstellung der Serverdienstes und muss während des Betriebs nicht laufen.

mfg stefan-112

15.05.2014 12:55
CosseElektroGmbH

Neustart Server automatisch

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Erst einmal danke für die Hilfe.

Ja, das was Sie sagen ist ja richtig, nur startet der Scada Server leider nicht automatisch beim Neustart des PC. Ist also im gestoppten Zustand. Muss ihn immernoch über die Konsole starten.
Das ich die Konsole dann beenden kann weiß ich. Ich finde nur die Einstellungen für Autostart nicht wie es bei der Scada 1 der Fall war.

15.05.2014 15:41
stefan-112

Neustart Server automatisch

Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 172

Hallo Herr Mebben,

haben Sie schon in der Computerverwaltung geprüft ob der Eisbär SCADA 2.1 WindowsService auf automatisch starten steht?
Wenn ja muss der Servie automatisch starten. Das Projekt darf nicht auf einem Netzlaufwerk liegen.

mfg

stefan-112

15.05.2014 16:54
CosseElektroGmbH

Neustart Server automatisch

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hallo stefan 112,

ich habe jetzt in der Computerverwaltung nachgesehen.

Der EisBär SCADA 2.1 WindowsService steht auf automatisch starten, startet aber bei einem Neustart nicht.
Manuell kann ich ihn dort starten. Da liegt also das Problem.

Gibt es da irgendeine Möglichkeit das wieder hinzubekommen?

MFG

Bernd

19.05.2014 10:12
Dirk Hofher

Server startet nicht automatisch

Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582

Nachtrag: Problem konnte gelöst werden. Falls jemand auch einmal auf diesen Fall stoßen sollte, hier die entsprechende Anleitung:

Wenn der Service beim Rechnerstart nicht korrekt startet kann das an Der Autosensefunktion von Windows liegen.

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D239924

in der Microsoftanleitung wird beschrieben wie man einen Registrykey setzen kann um die Media Sense Funktion abschalten zu können.

20.05.2014 13:56
CosseElektroGmbH

Verbindung IP Schnittstelle nicht automatisch

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hallo zusammen,

ich habe dieses Mal ein ähnliches Problem.

Der SCADA Server startet bei einem Neustart richtig. Ich kann ihn über die APP oder den Client bedienen.
Allerdings klappt die Verbindungsherstellung mit dem KNX Bus über die ABB Schnittstelle IPS/S2.1 nicht automatisch. (Einstellung: KNXNet/IP Tunnel, IP Adresse ist richtig, der Default Port ist nicht geändert)

Stoppe ich den Server und startet ihn dann neu, klappt die Verbindung sofort und er fängt an die Gruppenadressen auszulesen. (Einstellungen des KNX Treibers: Werte vom KNX lesen aktiviert, Senden aktiv aktiviert Treiber An/Aus aktiviert.

Mit der USB Schnittstelle von ABB USB/S 1.1 habe ich dieses Problem nicht.

Habe ich vielleicht irgendeine Einstellung falsch?

30.01.2015 10:07
CosseElektroGmbH

Verbindung IP Schnittstelle nicht automatisch

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hallo nochmal,

ich glaube mein Problöem hat sich so eben durch das heutihge Update auf die Version 2.1.454.814 erledigt. Jedenfalls kann ich jetzt über die IP Schnittstelle bei einem Neustart des Rechners sofort darauf zu greifen!

Trotzdem Danke!

MFG

Bernd Mebben

30.01.2015 15:23
RobertL86

Server startet, lädt Projekt jedoch nicht

Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 10

Bei meinem Projekt startet der Server, jedoch wird das Projekt nicht geladen.
auch ein Neustart des Servers oder eine erneute Auswahl des Projektes hilft nicht.
Die Lizenz ist gültig und der Dongle wird auch korrekt angezeigt.

04.05.2015 16:24
stefan-112

Server startet, lädt Projekt jedoch nicht

Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 172

Hallo Robert,

was wird bei "Projekt Ladestatus" angezeigt: Hier wird angezeigt ob das Projekt korrekt geladen wurde. Bei einem Fehler wird hier angeben warum das laden des Projekts nicht möglich war z.B.
Mappendatei nicht gefunden - Projekt wurde nicht im angegebenen Windows-Ordner gefunden. Es wurde gelöscht oder verschoben.

Serialisierungsversion stimmt nicht überein - Die Softwareversion des Editors und Servers sind unterschiedlich. Starten Sie in beiden die Autoupdatefunktion.

04.05.2015 17:10

© 2004-2024 Alexander Maier GmbH. Alle Rechte vorbehalten