| CosseElektroGmbH |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12
|
Hallo zusammen, ich habe das Problem bei einem Kunden, dass ich mit einem Ipad 2 per App nicht auf den Eisbär zugreifen kann. Bei der Server Konfigurationskonsole ist für den Smart-Client der Port 8000 eingestellt, genau wie in der App. Auch die Adresse ist richtig geschrieben. Interessant ist nur, wenn ich den Port 8000 der Firewall hinzufüge springt die Konsole automisch auf 8001. Was muss ich wo ändern, damit das funktioniert? Schönen Gruß Bernd [ Geändert von CosseElektroGmbH am 13.06.2014 08:08 ] |
|---|---|
| 13.06.2014 08:07 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo, ganz wichtig: wenn Sie Ports in der Konsole ändern, oder der Firewall hinzufügen, muss der Server zuvor gestoppt werden. Der Hinweis steht extra ganz oben im Fenster ;-) [url_lyte={SITEURL}/modules/newbb_plus/images/server-ports-scada.png][img width=500]{SITEURL}/modules/newbb_plus/images/server-ports-scada.png[/img][/url] Schicken Sie uns bitte einmal das Projekt per E-Mail an die Info@busbaer.de Bitte den kompletten Ordner als ZIP oder RAR einpacken. Die Verzeichnisse BACKUP und TEMP aber bitte davon ausschließen. Vielen Dank. |
|---|---|
| 16.06.2014 09:03 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de