| tommi.l |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 10
|
hallo, |
|---|---|
| 04.03.2013 21:32 |
| Kupferurmel |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 5
|
Hallo tommi, wir haben auch schon mit der Beckhoff gearbeitet - jedoch noch nicht in Verbindung mit dem Eisbären. Jedoch setzten wir schon die Wago ein (kam ja ursprünglich aus dem gleichen Haus raus). Einmal mit der KNX Verbindung, einmal mit der OPC Version. Es funktioniert beides. Jedoch ist (meiner Meinung nach) die OPC Variante die bessere. OPC hast du ja schon als Demo versucht - dann mach da weiter - es lohnt sich. Das ganze wird noch besser (Handling) wenn die V 2.x raus ist - allerdings hat angeblich der OPC Client dort keine Priorität - leider. |
|---|---|
| 05.03.2013 10:39 |
| tommi.l |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 10
|
Hallo Ulli allerdings hat angeblich der OPC Client dort keine Priorität ? Keine Weiterentwicklung mit OPC-Anbindung? Oder liegt der Schwerpunkt nicht dort? Gruß Tommi |
|---|---|
| 06.03.2013 20:13 |
| Kupferurmel |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 5
|
Hi Tommi, nur Schwerpunkt! |
|---|---|
| 07.03.2013 08:39 |