Hallo Eisbärteam! Nach einem erneuten ETS4-Datenimport werden die Gruppenadressen nicht so dargestellt, wie diese in der ETS4-Software dargegeben werden. Wie kann ich hier eine Abhilfe schaffen, da dies eine grosse Schwierigkeit darstellt, die Verbindungen korrekt zuzuordnen? Gruss Michael |
|---|---|
| 23.04.2012 09:49 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Michael, der Fehler ist bekannt. Wir werden in Kürze die Version 1.7 freigeben. In dieser Version ist der ETS4 Import korrigiert. mfg Stefan-112 |
|---|---|
| 23.04.2012 09:59 |
| tuxmecky |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 27
|
Hallo Stefan! Das ist gut. Nur wann ist in Kürze? Ich habe derzeit 4 Projekte, wobei mich Gibt´s hier keine andere Möglichkeiten? Gruss Michael |
|---|---|
| 23.04.2012 10:12 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Michael, ein Workaround geht folgendermaßen: In der KNX-Verbindung alle Datenpunkte außer den "Zentraladressen" löschen. Hierzu Nach der Spalte Name sortieren, ganz nach unten scrollen. Dort können einige Datenpunkte mit dem Namen "Zentral..." auftauchen. Diese Datenpunkte dürfen nicht gelöscht werden. Alle anderen Datenpunkte markieren (geht am besten mit der Shift-Taste) und löschen. mfg Stefan-112 |
|---|---|
| 23.04.2012 17:23 |