| eibeib |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo zusammen, ich hab ein Problem, das mich mittlerweile seit über einem Jahr hartnäckig verfolgt. - Einfache Schaltbefehle (z.B. für Licht oder Rolllädan) funktionieren. Und jetzt kommt's: Als ich damals mit dem Eisbären begonnen hab, hat noch alles reibungslos funktioniert. Wenn ich überhaupt keine Verbindung hätte, wär's ein Klacks. Aber 'mal ja' - 'mal nein' - ohne ersichtlichen Zusammenhang raubt mir den letzten Nerv. Ich hoffe nur, dass irgend jemand von euch diesen Fehler identifizieren kann. Viele Grüße, |
|---|---|
| 19.04.2012 23:15 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Willi, bitte aktiviere mal das interne Logging des Eisbären im Editor und in der Runtime mit Loglevel "Detailliert". Es werden jetzt alle Aktionen in Eisbaer Editor.log bzw. Eisbaer Runtime.log protokolliert. Bitte senden uns diese beiden Logfiles mit der Angabe des Ausfallzeitpunkts der KNX-Verbindung. Wir weden das dann mal analysieren. Vielleicht lässt sich der Fehler so weiter eingrenzen. |
|---|---|
| 22.04.2012 12:40 |
| eibeib |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo Alexander, danke für die Hilfe. Ich bin frühestens morgen wieder auf der Baustelle. Eine USB-Schnittstelle hab ich noch nicht versucht. IP-Router besitz ich nur den einen, fällt also auch aus. Viele Grüße, |
|---|---|
| 22.04.2012 19:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Willi, ich glaube das liegt dann wohl am Switch. Der ist einfach zu "gut". Er verfügt über Loop Prävention und Broadcast Storm Kontrollen. Da wird einfach das Multicast unterbunden sein. Bitte nimm doch mal einen ganz "normalen" ungemanagten Switch. |
|---|---|
| 22.04.2012 20:15 |
| eibeib |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 11
|
Hallo, also, folgender Stand: Ist jemandem bekannt, ob sich auf dem Mainboard eines Thin Client eine zusätzliche Netzwerk-Karte (direkt) anschließen lässt, oder muss man den Umweg über einen USB-Port in Kauf nehmen? Gruß, |
|---|---|
| 24.04.2012 00:56 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Ich hatte einmal genau das gleiche Problem, bei mir lag es einfach am Switch ! Bin daraufhin zum MediaMarkt gefahren, hab mir einen neuen Switch geholt und schon gings ! mfg |
|---|---|
| 04.06.2012 18:54 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de