| Grosser_Baer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 4
|
Hallo ich habe mir von eurem Downloadbereich den ec-Heizungsklima-Modi Aber weder in der "Editor-Runtime" noch in der richtigen Runtime sehe Wenn ich im Editor die Komponenten für mich auf die richtige Position setze dann sind sie überhaupt nicht mehr dargestellt. In der Runtime sind sie auch nicht mehr zu sehen. Der Heizregler der bei den Erweiterungen hinterlegt ist, hat das selbe Problem. Könnt ihr mir helfen? Ich möchte die Betriebsart und den Status der Betriebsart der Heizungs-RTR visualisieren.Sozusagen <-> direktional einstellen können. Was mache ich falsch, oder woran liegt das Problem? Gruss Patrick |
|---|---|
| 08.10.2011 18:14 |
| Grosser_Baer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 4
|
Ich habe es jetzt ausprobiert, auf dem Laptop mit XP SP2 und auf dem Und nun? Gruss Patrick |
|---|---|
| 08.10.2011 19:41 |
| Grosser_Baer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 4
|
Ha , nach einer Nacht darüber schlafen hatte ich die Idee: :-) Aber !!! bei dem Heizregler aus der Erweiterung geht das aber nicht, und so bleibt das Problem leider weiter bestehen. :-x Gruss Patrick |
|---|---|
| 09.10.2011 18:15 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Patrick, der Heizungsregler aus den Erweiterungen ist kein "Regler", d.h. mit ihm kann man keine Regelungsaufgaben lösen. Er dient lediglich zur korrekten Anzeige des Zustandes bei älteren Raumtemperaturreglern. Zudem ist es eine "unsichtbare" Komponente. Diese ist in jedem Fall nur im Editor sichtbar, in der Runtime nicht. |
|---|---|
| 10.10.2011 20:35 |
| Grosser_Baer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 4
|
Danke für die Information. Gruss Patrick |
|---|---|
| 11.10.2011 07:33 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de