Hallo,

ich habe zur Statusanzeige in der Visu. In mehreren Foren zur KNX Programmierung und in dem Handbuch des Eisbären wird erklärt dass man wenn möglich auf senden von Statusrückmeldungen verzichten soll, da es bei Massenrückmeldungen zu Überlastung am Bus kommen kann und somit nicht alle Telegramme ankommen.
Nun stellt sich mir aber die Frage wie ich den Status in die Visu real einbauen kann?

Konkret, ich habe mehrere Dimmbare Lichter und ich würde gerne den Dimmwert in Prozent anzeigen. Die Komponente "wertabhängiger Text" kann aber den Wert nur empfangen, nicht aber aktiv zyklisch abholen, oder?

Das gleiche Problem habe ich bei der Position meiner Rollläden. Durch Tastendruck im Zimmer kann der Rollladen jede bellibige Position haben, die meines Erachtens dann als "aktives Rückmeldeobjekt" an die Visu gesendet werden muss, oder?

Hat jemand eine Idee, wieviel Telegramme der KNX-Bus zuverlässig verarbeiten kann?

Bin mal wieder für jeglichen Tipp dankbar.

Gruß,

Jochen

29.09.2011 08:21
Alexander <p>Licht- & Rollladenstatus ohne atives Rückmeldeobjekt?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Jochen,

der Status bei Schaltausgängen ergibt sich durch unser internes Datenmodell. Wir verbinden die Datenpunkte der Komponenten nicht nur mit einzelnen Gruppenadressen sondern bilden intern die Kommunikationsobjekte der Geräte nach. Der Schalter im Eisbär verhält sich damit wie der Schaltaktor selbst.
Bei Dimmern kann man inder Regel einstellen, dass diese bei Verädnerung ihren Helligkeitswert auf den Bus senden. Bei Geräten die das nicht können muss man mit Statusrückmeldungen separat arbeiten, oder über den DataPointPlayer liese sich auch ihre Funktion des zyklsichen Abfragens realisieren.
Bei Behängen haben Sie recht, dort wird immer mit aktiven Rückmeldungen für Behanghöhen und Lamellenstellungen gearbeitet.
Je nach Topologie (Linienkoppler) sollte eine KNX-Anlage stabil bis zu 20 Telegramme in der Sekunde übertragen können.

[ Geändert von Alexander am 29.09.2011 12:24 ]

29.09.2011 12:24
joeisele <p>Licht- & Rollladenstatus ohne atives Rückmeldeobjekt?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hallo Alexander,

okay, das beruhigt mich ja jetzt schonmal dass ich die Sachen soweit richtig verstanden habe. Bei den Dimmern habe ich das auch so eingstellt dass eben der Wert bei Veränderung gesendet wird, aber das ist doch eigentlich identisch mit der Statusrückmeldung von Rollladen, oder? Die melden sich doch eigentlich auch nur wenn sich was ändert.

20 Telegramme in der Sekunde finde ich ziemlich wenig, denn schließlich habe ich mehr als 20 Rollläden im Haus und die sollen bei Einbruch der Dunkelheit auch alle gleichzeitig fahren und ihren Status melden. Zudem dann noch eine Wetterstation die regelmäßig die Daten über den Bus schickt. Aber wie wird sowas in einem Großprojekt realisiert?

Gruß,

Jochen

[ Geändert von joeisele am 29.09.2011 13:57 ]

29.09.2011 13:56
Alexander <p>Licht- & Rollladenstatus ohne atives Rückmeldeobjekt?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Jochen,

mit 20 Antrieben sollte das kein Problem sein. Durch die Toleranz in den Geräten und bei den Fahrtzeiten werden diese nie exakt gleichzeitig senden.
In Großprojekten kann man zum einen die Linien aufs LAN bringen und damit die Geschwindigkeit steigern, oder man sendet zentrale Befehle zeitlich gestaffelt und aufgeteilt auf Bereiche.

29.09.2011 15:18
joeisele <p>Licht- & Rollladenstatus ohne atives Rückmeldeobjekt?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 12

Hi Alexander,

danke nochmal für die Antwort, dann habe ich soweit ja alles instinktiv richitg gemacht.

Gruß,

Jochen

30.09.2011 11:51