mcchicken <p>Fehlende GA-Verknüpfungen nach Import</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 10

Moin erstmal von der Nordseeküste !

Hoffe, ihr habt einen Tip für mich...
Folgendes Problem:
Neuerdings fehlen bei einigen GA's einige Verknüpfte Geräte, wenn ich z.B. einen Aktor habe, dessen Kanal A mit 4 GA's verbunden ist (einzeln schalten, Zentral schalten, etc..), so ist die Reihenfolge, in der ich diese mit ETS 3 Anlege, anscheinend von grosser Bedeutung !
Da ich im Bären wohl meistens die einzelne GA verwende, so muss ich diese auch zwingend zuerst verknüpfen, sonst fehlt sie mir beim Import.
Dann steht unter der GA meist nur irgend ein Taster o.Ä. !

Ich meine, das hatte ich bei älteren Versionen nicht ?!

Vielleicht kennt ja jemand dieses Pänomen und dessen Lösung ?!

Danke

McChicken

07.06.2010 15:20
Alexander <p>Fehlende GA-Verknüpfungen nach Import</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo McChicken,

die Reihenfolge der Adressen hat für den Import insofern keine Bedeutung als dass alle Gruppenadressen importiert werden, welche in einem Geräte-Objekt verwendet werden, sprich alle Geräte-Objekte mit Gruppandressen werden importiert.
Dabei ist in den Geräte-Objekten immer die erste Gruppenadresse die "sendende" Gruppenadresse. Diese wird dann z.B. versandt, wenn ich einen Button betätige. Aus dieser Sicht ist es richtig, dass die lokale/sendende Adresse als erste zum Objekt in der ETS zugeordnet werden muss.
Die Ansicht im Eisbären ist bei Auswahl "Gruppenadressen" schon in allen Versionen so, dass dann nach den sendenden Adressen sortiert angezeigt wird.
Ich hoffe die Eklärung hilft. Falls noch Fragen offen sind, bitte nochmals melden.