| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo, ich versuche gerade meine ersten Schritte mit Eisbär. Leider scheitere ich schon relativ am Anfang, weil ich als Schnittstelle ausschließlich EIBnet/IP(IP Router Gira (Siemens)) einsetzte. Diese funktioniert für die ETS ohne Probleme. Could not connect to target. Error Code: 36 Dank und Gruß Andreas |
|---|---|
| 27.02.2007 10:33 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo Andreas, Error Code 36 bedeutet, dass höchstwahrscheinlich schon etwas anderes, oder jemand anderes die Schnittstelle verwendet (z.B. ETS). Bitte mal sicherstellen, dass keine andere Anwendung die Schnittstelle verwendet und nochmal testen... |
|---|---|
| 27.02.2007 13:43 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hi Dirk, tritt leider auch direkt nach einem Reboot auf, ohne die ETS angepackt zu haben. Natürlich auch IP und Port kontrolliert. Gruß Andreas |
|---|---|
| 27.02.2007 13:49 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo Andreas, Reboot vom Rechner? Fehler 36 bedeutet zu 99% dass schon connected ist und zwar auf das richtige Gerät... Evtl. Gerät mal zurücksetzen... Schick mir doch bitte mal Dein Projekt - könnte es mit einer anderen mal testen (SIEMENS 148) Hier noch ein paar genauere Infos: |
|---|---|
| 27.02.2007 14:16 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Andreas Leider habe ich selbst USB aber kannst du die Schnittstelle einmal aus/einschalten? Gruß Hannes Edit: Webmaster hatte die gleiche Idee :-) [ Geändert von Hannes an 27.02.2007 14:18 ] |
|---|---|
| 27.02.2007 14:17 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hi Dirk, hi Hannes, ich werd dann mal den IP Router stromlos machen und berichten. Aber erst heut Abend. Gruß Andreas |
|---|---|
| 27.02.2007 14:42 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo Andreas, da sind wir mal gespannt... |
|---|---|
| 27.02.2007 15:12 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Das sieht aber verdächtig nach einem leckeren großen Kloster Dunkel aus.... |
|---|---|
| 27.02.2007 15:55 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
So, nun sieht es besser aus. Ich mußte den IP Router allerdings sogar vom Bus trennen. Die externe Spannungsversorgung zu trennen reichte nicht. Gruß Andreas |
|---|---|
| 27.02.2007 20:45 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Andreas Ein Busmonitor ist vorhanden. Findest du in der Komponentenauswahl unter der KNX Verbindung. Der import der ETS Daten funktioniert sicher ... möglicherweise ein Fehler beim export? (Bei der nächsten Version ist ein exporter drinnen, dann entfällt das manuelle) Mit etwas Übung kommt man in die Sache sehr schnell rein ... ging mir genau so :-D Viel Spass |
|---|---|
| 27.02.2007 21:00 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hi Hannes, die Busmonitorkomponente hab ich natürlich schon gesehen. :-D Gruß Andreas |
|---|---|
| 27.02.2007 22:59 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Guten Morgen Andreas Welche Version der ETS nutzt du? Ist 1/1/1 die Lampe, wird mit dem Aktor 1.1.30 am Ausgang 15 (in der ETS ersichtlich) angeschlossen und schaltet dort, wird im EisBär mit diesem Aktor und diesem Ausgang verbunden. Hier wählt man dann einfach den Ausgang mit dem Leseflag ... soll keines gesetzt sein, einfach nach der pysikalischen Adresse orientieren, sind mehrere Leseflag gesetzt, Fehler in der Projektierung der EIB Anlage. Aber wieder nach der pysikalischen orientieren. Verbindest du nun mit dem Ausgang, werden automatisch die hörenden Adressen eingetragen ... heißt: Falls du irgendwann an der ETS Projektierung etwas änderst ... EINMAL die ETS Daten importieren und fertig ... sendete und hörende Adressen werden für das GANZE Projekt aktualisiert. Ich echt super, wenn man keine hörende setzen muss ... erspart ENROM an Zeit :-D Falls du überhaupt nicht mit dem Exportieren aus der ETS zurechtkommst ... schick mir eine PN ... dann sende ich dir eine aktuellere Version zu. Dort ist der Export aus der ETS automatisiert :-P (Vorausgesetzt das ist für die Fa. Maier OK) Schöne Grüße Hannes |
|---|---|
| 28.02.2007 08:11 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Guten Morgen Hannes, Ich WILL ja auch importieren..... Gruß Andreas |
|---|---|
| 28.02.2007 10:47 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Andreas Du hast PN Schöne Grüße Hannes |
|---|---|
| 28.02.2007 11:15 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Dirk, hier vielleicht eine interessante Info. Gruß Andreas |
|---|---|
| 28.02.2007 12:28 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Anreas, leider geht das nicht so einfach. Wir müssten das KNXNetIP-Routing-Protokoll einbauen. Vielleicht schaffen wir das in einem der nächsten Releases. Bis dahin geht leider nur eine Verbindung zu einer EibNetIP-Schnittstelle (Tunneling). |
|---|---|
| 07.04.2007 22:06 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
hallo |
|---|---|
| 27.01.2010 15:30 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo eddie, der Thread ist ja schon ein paar Jahre alt :-D und der EisBär kann natürlich schon länger Tunneling (Unicast, Punkt-zu-Punkt) wie auch Routing (Multicast, Punkt-zu-Mehrpunkt): In der KNX-Verbindung ist folgendes einzustellen: Treibertyp: KNX-NET/IP Für Tunneling: Für Routing: Im Multicast können also mehrere Zugriffe auf den Router statt finden, bei Unicast - also Tunneling - kann immer nur einer zugreifen. Beides ist auch möglich (zeitgleich) - jedoch wird es hier zu einem belegten Port kommen (auf dem gleichen Rechner), da der Port ja schon verwendet wird - hier also unbedingt mit dem Port aufpassen. Oft wird EisBär KNX im Multicast laufen gelassen, damit man zusätzlich z.B. per ETS im Netzwerk oder von außen per VPN über die Tunneling-Schnittstelle programmieren kann. |
|---|---|
| 27.01.2010 16:13 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de