Forum

Forum Index -> Erste Schritte -> Jal. Zwangsführung über 2-Bit EIS8
Lamping <p>Jal. Zwangsführung über 2-Bit EIS8</p>
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 4

Hallo,

habe da mal eine Frage. Ich muss für eine Jalousie eine Zwangsführung realisieren (Fensterputzerfunktion). Der Jalousieaktor ABB JA/M Modul auf Raumcontroller ABB RC/A 8 benötigt dafür einen 2-Bit (EIS8) Befehl wie folgt:
"0" und "1" heben die Zwangsführung auf
"2" fährt zwangsweise hoch und sperrt die Bedienung
"3" fährt zwangsweise runter und sperrt die Bedienung

Die Frage, die sich mir nun stellt, ist ob sich das so über den EIS8 Befehl eines einzigen Buttonschalters realisieren lässt bzw. die Zwangsführung einstellen und aufheben lässt. Werden unter Eigenschaften -> Verhalten -> Wert An (Wert Aus) -> EIS8 folgende Werte gesendet:
Frei AUS -> "0"
Frei AN -> "1"
Priorisiert AUS -> "2"
Priorisiert AN -> "3"
??

Sehe ich das so richtig? Danke schonmal!

Gruß

27.10.2009 11:16
stefan-112 <p>Jal. Zwangsführung über 2-Bit EIS8</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Hallo Lamping,

das ist richtig so.

mfg stefan-112

27.10.2009 11:38
Lamping <p>Jal. Zwangsführung über 2-Bit EIS8</p>
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 4

Super, danke für die schnelle Antwort! :-)

27.10.2009 11:43
Anmelden