| hronny |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 109
|
Kann es sein, dass der Wertverteiler nur dann funktioniert, wenn ich ihm auch auf den Datenpunkt "Freigabe" ein Objekt verbunden habe und dies auch auf EIN stehen muss? |
|---|---|
| 18.02.2009 11:23 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, man kann solche Aktivierung nach Programmstart am einfachsten mit einer Sequenz lösen. Diese kann man "automatisch starten" lassen. Mit einem Ausgang dann die gewünschte Funktion verbinden und den erfoderlichen Vorgabewert in der Einschaltsequenz einstellen. |
|---|---|
| 21.02.2009 14:20 |
| hronny |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 109
|
Ja so gehts, danke! |
|---|---|
| 21.02.2009 23:58 |