hronny <p>Störmeldezentrale zyklisch überwachen</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 109

Bei vielen Geräten (von einem bestimmten Hersteller) die wir verbaut haben, gibt es im Gerät ein Objekt

Zyklisch "In Betrieb" Telegramm senden

Das ist eine tolle Sache um z.B. Binäreingänge die selbst Störmeldungen erfassen auf vorhandensein zu überwachen. Nun hab ich bisher noch nicht herausgefunden, wie ich ohne einen Störmeldebaustein dieses Signal in der Visualiserung überwachen könnte.
Oder löst ihr das etwa ganz anders? Wir kriegen aus dem Schaltschrank der GLT über einen Binäreingang ein Signal Störung Heizung. Der Binäreingang sitzt (unglücklicherweise) im Schrank der GLT. Jetzt kam es bereits vor, das dort die Spannungsversorgung ausgefallen war und unser Binäreingang die darauffolgende Störung nicht mitbekam, weil ja keine Busspannung da war.

Meine Überlegung war deshalb ob man mit dem Überwachen dieses zyklische "In Betrieb" Signal weiterkommt.

12.02.2009 16:10
stefan-112 <p>Störmeldezentrale zyklisch überwachen</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Man könnte die Autoresetkomponente verwenden.
Die Haken bei "Ausgang negieren", "Neustart erlaubt" und "Stop erlaubt" setzen.
Die Wartezeit auf die mehr als die doppelte Zykluszeit des Senders einstellen.

mfg

stefan-112

13.02.2009 12:29
hronny <p>Re: Störmeldezentrale zyklisch überwachen</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 109

Das stimmt, es scheint damit wirklich zu gehen! Danke!

17.02.2009 11:52