Forum Index -> Erste Schritte -> Frage zum Heizungsventil
Sternenflotte <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218

Hallo

Habe eine kleine Frage und zwar will ich die % wie weit das Ventil auf ist was ja vom Heizungsaktor kommt in der Visu darstellen. Dazu habe ich eine Zahl mit 00 gemacht und Ventilstatus draufgelegt in der Ets sendet er dann die % aber in der Visu steht es immer auf 00 was mache ich falsch oder kann Ventielstatus nur an und aus senden ?

mfg Sternenflotte

15.01.2009 16:15
Alexander <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo,

ich kann leider nicht sehen mit welcher Komponente gearbeitet wird, dehalb ein allgemeiner Auszug aus dem Handbuch:

Anzeigeformat
Das Anzeigeformat legt die Anzeige von Werten innerhalb des Textes fest. Voraussetzung ist, dass die Komponenten über einen Eingang Wertanzeige verfügt.

Beispiele:

- '#,000' für min. drei Stellen int,
- '%H:%M:%S' für Betriebsstunden,
- 'hh:mm:ss' für Stunde/Minute/Sekunden,
- 'dd.MM.yyyy' für Tag/Monat/Jahr. Es gilt: MM=Monat, dd=Tag, yy=Jahr,
HH=Stunden, mm=Minuten, ss=Sekunden.
- 'Text An' #,#;'Text An' -#,#;‘Text An‘ 0.0 für negative Werte
"Text positiv" ##0,##; "Text negativ" -##0,##;"Text 0"

Für Zeichenketten und sonstige Werte kann '#' als Platzhalter verwendet werden. Um eine Zeichenkette vor einer ungewollten Formatierung zu schützen, muss sie mit "" oder '' umrahmt werden. Zwischen den einzelnen Formatierungsabschnitten müssen diese mit ; (Semikolon) getrennt werden.

Hinweis: Bei Verwendung des %-Zeichens muss dies in jedem Fall in
Hochzeichen stehen. Sonst wird die Rechenoperation % (Division
durch 100) ausgeführt.
Soll: "%"

15.01.2009 16:26
Sternenflotte <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218

Hallo

Also ich habe Schaltbarer text und da ist eingegeben ##" %" jetzt zeigt er was an aber der wert ist immer 3-4 mal so hoch bei 16 % zeigt er 40 an bei 100 zeigt er 198 % an

15.01.2009 16:35
Alexander <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo,

wenn man einen 8bit Wert (0-255) als %-Wert anzeigen will, muss man den Faktor von 1 auf 0,39215 ändern.....

15.01.2009 19:44
Sternenflotte <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218

Hallo

jo habe ich auch rausgefunden aber danke :-)

mfg Sternenflotte

15.01.2009 19:52
Hannes <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo Alexander,

zuerst schöne Grüße von mir ... beruflich leider immer auf 110%, sodass es um mich recht "ruhig" ist.

Bezüglich der % Ausgabe hätte ich aber ein Feature Request:
Es gibt Situationen wo kein Faktor möglich ist, da die Komponente dies nicht unterstützt.
Es wäre schön wenn man den DPT 5.001 unterstützen würde ... dann kann man einen Prozentwert gleich richtig im Netz senden.
Über die Logik jeden Wert umrechnen klappt, aber könnte man vermeiden.

Wünsche dem EisBär Team ein schönen Wochende

Hannes

16.01.2009 08:29
Sternenflotte <p>Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218

Hallo

Noch ne Frage zu den % sind die nur zum Anzeigen oder kann man die auch an den aktor senden zb Heizung 20% auf aber das währe ja dann wiedersprüchlich zur Temp oder ist das ein reines anzeige teil ?

mfg Sternenflotte

16.01.2009 15:15
Hannes <p>Re: Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo,

also die Stellgröße wird vom Regler zum Aktor gesendet. Wenn du nun aus der Visu die Stellgröße in % sendest, ist dies dem Aktor "egal".
Du kannst natürlich die Heizung auch aus dem EisBär reglen.

17.01.2009 20:01
Sternenflotte <p>Re: Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218

Hallo

jo das weis ich aus der visu kann ich aber die tempzum rtr senden das mache ich ja jetzt auch aber ich ich kann dem aktor nicht sagen das er jetzt 30% oder so heizen soll also die % gehn nur zwischen aktor und ventiel bzw rtr und Aktor und in der Visu anzeigen aber nicht ändern. Es geht nur um die % jetzt.

mfg Sternenflotte

17.01.2009 20:06
Hannes <p>Re: Frage zum Heizungsventil</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo,

da komme ich jetzt nicht ganz mit :-)

was genau geht aus der Visu nicht? Möchtest du den Wert des RTR überschreiben?
Oder bringst du nicht die % aus der Visu korrekt heraus?

Wenn du auf dem Netz schreibst, wo du die % erhälst wirst ziemlich sicher auch den Wert raussenden können.

Du musst aber dafür Sorge tragen, dass der RTR nicht zum Aktor sendet, sonst überschreibt er wieder deinen Wert.

18.01.2009 08:53