| Dark_j |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 14
|
Hi, ich habe folgendes problem im Editor funktioniert alles wie ich es brauche doch sobalt ich die Runtime starte fängt meine Bus schnittstelle an wie verrückt zu blinken. Und dann funktioniert gar nichts mehr von meiner Visu :-( |
|---|---|
| 08.12.2008 08:29 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo, könnten Sie uns bitte das komplette Projekt als ZIP oder RAR zumailen? Wir können uns das gerne mal anschauen. Bitte an die Info @ maier-gst.de Danke |
|---|---|
| 08.12.2008 09:50 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo, klappt das Projekt auch wenn du dich im Editor mit dem Bus verbindest? Gruß Hannes |
|---|---|
| 08.12.2008 12:15 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hallo Dark, kann es sein, dass Du die KNX-Verbindung einmal gelöscht hast bzw. vor einem neuen Import alle Datenpunkte einmal gelöscht hast? |
|---|---|
| 08.12.2008 12:42 |
| Dark_j |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 14
|
Hi Dirk Hofher, ja. Hätte ich es nicht machen sollen?? |
|---|---|
| 08.12.2008 14:22 |
| Dark_j |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 14
|
Hallo hannes, |
|---|---|
| 08.12.2008 14:26 |
| Dirk Hofher |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582
|
Hi Dark, nein - das ist, wenn schon Datenpunkte enthalten sind, äußerst fatal. Haben versucht, das im Projekt wieder zu reparieren bzw. herzustellen. Musst dies unbedingt überprüfen... Habe gerade eine längere E-Mail inkl. Projekt zurückgeschickt. Es kommt noch eine kurze hinterher, hatte da noch was vergessen ;-) |
|---|---|
| 08.12.2008 14:27 |