| robertsaguer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 27
|
Hallo Ihr "GuTEN" -------------- BiTTE UM HILFE------------- Vielen Dank ihr "Bären" Robsen |
|---|---|
| 26.10.2008 13:08 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Robsen, du könntest einen Zähler nehmen, die EIN Befehle vom Taster senden und den Ausgang des Zählers auf die Lichtszenen. Zeitgleich eine Logik, die den Zähler Resetet, wenn die max. erreicht wurde. So kannst mit einem Taster durch mehrere Lichtszenen schalten. Gruß Hannes |
|---|---|
| 26.10.2008 16:59 |
| robertsaguer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 27
|
Hallo Hannes, ich Danke Dir für Deine Antwort, usw. mir geht es um den Eingang, hier finde ich nur eine Objekt mir Lichtszene ansteuern! Unter Lichtszene steht: xxx-Szene abrufen, hier meine ich das ich ja nur eine Gruppenadresse einfügen kann ! ................................................... |
|---|---|
| 26.10.2008 17:28 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Robsen, die Wippen des Tasters muss man in diesem Fall auf "Wertgeber" einstellen. Alle Wippen bekommen die gleiche Gruppenadresse. Durch Einstellen unterschiedlicher 8bit-Werte kann man dann unterschiedliche Lichtszenen aufrufen. Die Gruppenadresse (das Objekt) mit dem xxx-Szene abrufen Eingang der Lichtszene verbinden. Der 8bit-Wert entspricht dann der Nummer (z.B. 002) der Lichtszene. |
|---|---|
| 26.10.2008 23:16 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de