Hallo,
ich versuche gerade mittels einer Störmedezentrale sowie der Störmeldeanzeige folgendes zu realisieren:

Bei Eingang einer Störung (EIS1=True) soll automatisch zu der Seite mit der Störmeldeanzeige gewechselt werden und ein akustisches Signal ertönen.
Das funktioniert ohne Hilfsmittel wohl nicht, (habe es bisher auf jeden Fall noch nicht entdeckt) also habe ich sämtliche Störmeldungen ODER-verknüpft (grafische Logik) und den Ausgang auf die Alarmanzeige gepackt.
Läuft soweit zufriedenstellend, nur das Problem der NEUWERTMELDUNG ist bisher nicht gelöst.

(Neuwertmeldung: es liegt eine oder mehrere Störungen an, evtl. auch schon quittiert und es läuft eine zusätzliche Störung auf. In diesem Fall muss der Seitenwechsel wieder erfolgen und die Akustik neu tröten).

Wer weiss Rat ??
Besten Dank schon mal

Grüsse
Jürgen

19.06.2008 15:00
Hannes <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Was würde passieren, wenn du mit dem Alarm eine Sequenz startest, die ins selbe Netz ein False sendet?

Checkt die Logik auch den Ausgang?
Wenn ein Alarm kommt, geht der Ausgang der Logik auf True, Alarm startet, Sequenz startet und setzt das Alarm-Netz wieder auf False.

Bleibt die Frage, ob die Logik bei erneutem Eingang einer Störmeldung, das Ausgangsnetz wieder auf True setzt.

Probiers einfach mal aus.

Gruß Hannes

21.06.2008 13:50
Hannes <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Ach ja: Hast du in der Logik, den Ausgang auf "Senden nur bei Wertänderung" aktiviert?
Stelle mal ein: "Senden bei jeder Wertänderung"

21.06.2008 13:53
Alexander <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo,
das ist richtig. Wenn man den Ausgang in der grafischen Logik auf "Senden nach jeder Berechnung" stellt, wird es funktionieren.
Ich würde zusätzlich die Eingänge in den Parametern auf "Wert lesen" einstellen, dann wird beim Neustart der Zustand der Stömeldugnen aktiv nachgefragt.

22.06.2008 16:43
epi-gmbh <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 6

Was würde passieren, wenn du mit dem Alarm eine Sequenz startest, die ins selbe Netz ein False sendet?

Checkt die Logik auch den Ausgang?
Wenn ein Alarm kommt, geht der Ausgang der Logik auf True, Alarm startet, Sequenz startet und setzt das Alarm-Netz wieder auf False.

Bleibt die Frage, ob die Logik bei erneutem Eingang einer Störmeldung, das Ausgangsnetz wieder auf True setzt.

Hallo,

habe es ausprobiert, Ergebnis:

Sendet die Sequenz ins gleiche Netz wie die Alarmanzeige, quittiert sie sich quasi von selbst, der gewünschte Effekt tritt jedoch nicht ein .

Das mit der Sequenz ist allerdings ein guter Hinweis, den werde ich mal weiterverfolgen. In der Logik lässt sich eventuell was passendes einbauen. Mal sehen

Gruss
Jürgen

23.06.2008 08:00
epi-gmbh <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 6

Ach ja: Hast du in der Logik, den Ausgang auf "Senden nur bei Wertänderung" aktiviert?
Stelle mal ein: "Senden bei jeder Wertänderung"

Funktioniert leider nur fast perfekt und hatte ich schon mal im Versuchsaufbau getestet.

Ergebnis:

Steht mehr als eine Störung an, startet der Vorgang (Seitenwechsel usw.) leider auch, wenn eine der Störungen "verschwindet".
Das ist so nicht gewünscht, zumal der Alarmsummer auf dem gleichen Netz liegt.

23.06.2008 08:06
Hannes <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo,

ok, ich verstehe.
Einfach gesagt, wenn du die Anzahl aller Störmeldungen addierst und dieser Wert sich erhöht, dann soll die Aktion ausgeführt werden.

Das Addieren klappt ja indem du beim Bool einen Konverter zwischen hängst.
Dann eine Math Komponente die addiert.

Danach prüfst du ob der Wert größer als der vorige Wert ist.

Das prüfen ob größer oder kleiner ist tricky ... da sollte einmal eine Komponente in die Logik eingebaut werden. Das denk ich benötigt man öfter.
Eine Komponente die einen Wert empfängt und speichert, wenn neuer Wert ankommt, den "alten" raussenden und den aktuellen speichern.
ich denk mit etwas überlegen sollte es auch in der Logik klappen??

Gruß

Hannes

23.06.2008 20:08
epi-gmbh <p>Re: Störmeldezentrale und</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 6

Hallo,

der Ansatz mit dem addieren ist wieder ein neuer Gedanke, muss ich auch mal testen.
Aber ich seh' schon, bei diesem Problem komme ich um eine Bastel-Lösung nicht herum. Wär halt praktisch, wenn man z.B. in der Störmeldezentrale diese Funktion direkt aktivieren könnte.
So könnte man sich die Logik und die erneute Verbindung sämtlicher Netze ersparen.

Im Moment scheint mir die einfachste Variante folgende zu sein:

Für jedes Störmelde-Netz plaziert man eine Alarm-Komponente auf der Seite der Störmelde-Anzeige, macht sie unsichtbar und verbindet alle Quittungen gemeinsam mit einen Buttontaster, das war's auch schon.

Die Alarm-Anzeige bietet die Funktion "Seitenwechsel" an !

Grüsse
Jürgen

24.06.2008 07:44