Hallo zusammen, ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem Eisbär. Dabei stoße ich auf folgendes Problem: Auf einer Visualisierungsseite möchte ich die Ist- und Solltemperaturen aller installierten RTR mit "Schaltbarer Text" darstellen. Dazu habe ich die entsprechenden Objekte der RTR mit den Wertanzeigen der "Schaltbaren Texte" verknüpft. Schalte ich aber zusätzlich im Eisbär-Editor die Initialisierung für den KNX-Treiber ein, so ändert diese Initialisierung bei manchen RTR die Solltemperatur um 1 bis 4°C !!! Zur Info: Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. einen Tipp? Für hilfreiche Rückmeldungen besten Dank im Voraus. Gruß |
|---|---|
| 28.08.2007 23:46 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Habe die Temp. meiner RTR (Berker IQ ud Merten) ebenfalls auf der Visu und dahingehend noch nie ein Problem festgestellt. Ich schätze hier erstmal das in der ETS oder im EisBär Projekt etwas falsch verknüpft wurde. Hast du etwa im Netz vom IST RTR eine 2. KNX Adresse? Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.08.2007 06:58 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, In der ETS gibt es für jede Temperatur eine GA - Jeweils separat für Ist-Temperatur und aktuelle Soll-Temperatur. Dort ist jeweils nur ein Objekt drinnen. - Nämlich das entsprechende Temperaturobjekt vom RTR. Sorry, deine Frage nach der 2. KNX Adresse verstehe ich nicht. Noch ein paar Details zum Phänomen: Gruß |
|---|---|
| 29.08.2007 08:27 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Michael Wenn du den Schaltbaren Text verwendest, must du beim Werteingang ein Netz haben, mit welchem du im Editor verbunden bist. Blick mal in die Netzübersicht und und prüfe bei dem besagten Netz, das du wirklich nur EINE KNX Verbindung drinnen hast. Eventuell hast du noch eine weitere drinnen, welche beim Start initialisiert wird und die falschen Werte liefert. Falls nur ein schaltbarer Text mit dem RTR verbunden ist, dürfte im Netz nur 2 Objekte sein: Blick auch in die EIB Ansicht im Editor. Wenn du nach GA sortierst, und die RTR IST GA findest, dürfte da max 1x ein Leseflag gesetzt sein. Falls kein Leseflag gesetzt ist, wird der letzte Wert angezeigt, den die Runtime/Editor hat. Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.08.2007 08:42 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, also die Sachen hab' ich kontrolliert: Hinweis zu dem "BJ triton RTR mit 3Tasten": Ich verstehe vorallem nicht wieso überhaupt eine Initialisierung vom Eisbär die SOLLwerte in der Hardware vom RTR ändern kann. - Im Gruppenmonitor der ETS schafft man das nicht. Ein workaround wäre ja, die Initialisierung auszuschalten. Aber ich brauche sie halt für ein paar andere (zukünftige) Dinge im Eisbär-Projekt. Gruß |
|---|---|
| 29.08.2007 10:20 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Michael Also das der EisBär die Soll Werte verändert, obwohl das Leseflag nicht nicht gesetzt ist, würde mich wundern. Ich schätze das der EisBär "nur" den Wert falsch anzeigt ... wenn du startest und einen falschen Sollwert in der Visu hast, prüf mal schnell mit den Gruppenmonitor den aktuellen Wert. Partiell initialisieren ist mir nicht bekannt. Wenn das Projekt einmal schon gelaufen ist, speichert der EisBär die aktuellen Werte in die STORE Dateien,die im Projektordner liegen. Wenn du die Visu ein 2. startest und er den Wert nicht kennt (kann nicht initialieseren) zeigt er den letzten Wert an, denn er gespeichert hat. Ich schätze das das der Fall ist. Bin mir nun nicht sicher, ob du die Änderung des Sollwertes am RTR oder in der Visu kontrollierst. Die Solltemperatur könnte auch durch die Initialisierung einer Sollwertverschiebung am RTR zusammen hängen. Weiß nicht ob der RTR dies so hat, oder ob der Sollwert direkt ans Objekt am RTR gesendet wird. Auch der Basiswert ändert den Sollwert denk ich. Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.08.2007 10:37 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
was mir dazu noch einfällt: Zeichne beim start des EisBären mit dem Gruppenmonitor den Busverkehr auf. Irgendwo muss der neue Sollwert ja herkommen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.08.2007 10:43 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, es ist schon so, dass mit der Initialisierung IM RTR der Sollwert geändert wird und dort der einst über die ETS programmierte Sollwert überschrieben wird. (Kann man ja über das Display des RTR ablesen). Aber mir dämmert langsam ein Verdacht: Gruß |
|---|---|
| 29.08.2007 11:19 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Ok, sorry, habe ich falsch gelesen. Steht eh im ersten Post so.
Ja, das ist defentiv so. Wenn der Basiswert Lesbar ist, löst das initialieseren das senden des Basis Wertes aus, wo natürlich alle Geräte diesen empfangen und verarbeiten. Da müßte es reichen, das Leseflag rauszunehmen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.08.2007 11:24 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, da ich nur einen USB-Anschluss habe geht Eisbär und ETS-Gruppenmonitor im Moment leider nicht gleichzeitg. Der Busmonitor im Eisbären ist mir bisher noch ein Rätsel. - Bzw. ich tu mir da noch schwer die einzelnen Telegramme vernünftig zu lesen. - Ich will's aber heute abend nochmals versuchen. Gruß |
|---|---|
| 29.08.2007 11:25 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, hab's nun korrigiert. D.h.: In der ETS die für alle RTR gemeinsame GA des Basissollwertes gelöscht und stattdessen individuelle GA's erstellt. Jetzt funktioniert's. Dass vorher unterschiedliche aktuelle Sollwerte entstanden sind, hing wohl damit zusammen, dass in den einzelnen RTR unterschiedliche Totzonen zw. Heizen und Kühlen parametriert sind. Ist dann Kühlen aktiv, dann wird der aktuelle Sollwert aus dem (durch die Initialisierung gesendeten) Basissollwert +Totzonen-Offset errechnet. Also - Danke vielmals für die Unterstützung. Gruß |
|---|---|
| 29.08.2007 20:43 |