Hallo habe ein problem und zwar besteht mein knx netz im moment aus 2 Busankopplern von merten auf einem ist die rs232 schnitstelle gesteckt auf dem andren die merten glasfläche mit stuerelektronik und ein siemens aktor und halt spannungsversorgung. Nun mein problem ich möchte die sensorfläche programieren mit der ets3 software kabel ist alles verbunden die ets findet auch an com 1 die verbindung wenn ich aber auf verbinden mache sagt er immer busverbindung Fehlgeschlagen in der ets steht unter Verbindung rs232 standart aber ich bekomme keine verbindung um die fläche zu programieren und sie auszu testen. Muss ich da noch irgendwas einstellen fifo habe ich schon versucht mit und ohne ohne besserung. habe keinen ahnung was das noch sein kann mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 28.07.2007 20:34 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Welche RS232 hast du? Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.07.2007 10:01 |
| Sternenflotte |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218
|
Hallo Busankoppler 690299 mfg Sternenflotte |
|---|---|
| 29.07.2007 10:32 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Soweit ich weiß ist das keine FT1.2 Schnittstelle ... da fällt auch schon mal die Visu weg mit der Schnittstelle. Kann im Moment nicht nachschauen, aber du darfst nicht FT1.2 bei der ETS einstellen ... ob in derf aktuellen ETS noch die pysikalische Adresse der Schnittstelle anzugeben ist, weiß ich nicht ... habe meine noch aus der Ets2 übernommen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 29.07.2007 11:03 |
| Sternenflotte |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 218
|
Hallo Habe die schnitstelle ja auf standart stehn nicht auf ft1.2 und will ja auch im moment nur einen programieren um die steuerelektronik zu testen die ich habe das die visu nicht damit geht weis ich welche pysikalische adresse muss ich da eingeben bei der Schnitstelle ? SO Habe jetzt einen andren ankoppler der 299er ist wohl nicht zum programieren gedacht also die verbindung steht aber wenn ichprog will macht er zwar aber nur bis prog knopf drücken den drücke ich am 2 ankoppler und das wars bekommt der ne rückmeldung wenn ich das mache weil er wartet sich dann tot Noch ne frage zur ets muss ich in der software den Busankopller eintragen also die artikel nr oder der schalter der darauf ist also in meinem fall die steuerelektronik ? oder beides ? mfg Sternenflotte [ Geändert von Sternenflotte an 29.07.2007 12:39 ] |
|---|---|
| 29.07.2007 11:23 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Sternenflotte Ein paar Beistriche oder Punkte in deinen Sätzen würde das Lesen vereinfachen :-P Also du drückst zuerst beim Busankoppler den Programmierknopf ... dieser leuchtet dann ... danach wählst du in der ETS "Nur pysikalische Adresse" programmieren. Danach kannst du die Applikation einspielen. In der ETS wird NIE der BA eingefügt ... immer der Sensor der daraufgesteckt wird. Gruß Hannes PS: Immer achten das der passende BA für den Sensor gewählt wurde. Gilt für alle EIb Geräte! |
|---|---|
| 29.07.2007 15:45 |