Ich mache gerade die ersten Versuche mit einer Visualisierung. Leider habe ich das Problem das bei Programmstart der Status z.B. der Lampen/Dimmer undefiniert ist. Erst wenn ich z.B. einmal an/aus geschaltet habe, geht auch der Status. "Inizialisieren" habe ich angeschaltet bei der Verbindung und das Leseflag ist auch überall gesetzt. Der Status für die Raumtemperaturen wird auch gelesen beim Start. Nur der Status der Lampen/Dimmer bleibt undefined (bis zum ersten Schalten/Dimmen). Die Verbindung wird durch einen IP-Router von Gira zum Bus hergestellt. Schaltaktoren und Dimmer sind von Merten. |
|---|---|
| 21.03.2007 00:04 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Also wenn er die Raumtemperaturen einliest, sollte er auch den Dimmer Status können. Hast in der ETS schon einmal getestet ob du aus der ETS den Status auslesen kannst? Gruß Hannes |
|---|---|
| 21.03.2007 06:58 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo, In ETS hab ich auch schon probiert. Die Temperaturen kann ich dort auch per Lesen aus den RTR auslesen. Aber den Schalt-/Dimmaktorstatus hab ich dort auch nicht geschafft auszulesen. Ich kann zwar bei den Aktoren noch ein Rückmeldeobjekt anlegen für Dimmen und Schalten, aber das meldet auch nur was, wenn sich was ändert und lässt sich nicht dazu bewegen auf Anfrage was zu senden .. es kommt einfach kein Response so wie bei den Temperaturanfragen. Deshalb bin ich ein bisschen ratlos was man da machen kann. |
|---|---|
| 21.03.2007 10:55 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Um welchen Dimmer handelt es sich? Gruß Hannes |
|---|---|
| 21.03.2007 11:02 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo, Hat sich erledigt .. Ich Idiot hatte zwar in ETS die Einstellungen für die Aktoren geändert das die auch einen Status senden/auslesen lassen .. aber wenn man vergisst die Applikationen neu einzuspielen, weiss der Aktor ja davon noch nix ... Naja jetzt gehts ... |
|---|---|
| 21.03.2007 12:10 |