Hallo, wenn ich die Runtime mit meiner Visu starte, sind alle Objekte undefiniert. Erst wenn ich das erste jedes Objekt durch „geschaltet „ habe, sind diese definiert. Kann man irgendwie eine Abfrage der Busgeräte machen, sodass ich nicht jedes Objekt durch schalten muß ? Schön das es dieses Forum gibt. Beschäftige mich erst seit kurzen mit dem Thema EIB/KNX und einer Visu aber danke euerer Hilfe lernt man schnell dazu. Schönen Gruß Manuel |
|---|---|
| 19.01.2007 22:12 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Manuel Damit die Komponenten im Projekt nach einem Start up-do-date sind, must du die Option in der KNX Verbindung "Beim Start Initialisieren" (oder so ähnlich) aktivieren. Gruß Hannes |
|---|---|
| 19.01.2007 22:19 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, danke für deine Antwort! Ich habe zwar die Option gefundes, aber ich weiß leider nicht wie ich es aktivieren kann !!!! Dann hätte ich auch gleich schon die nächste Frage. Ich möchte gerne so eine Art „Alles Aus Schalter“ definieren, Ich meiner ETS habe ich eine Solche Funktion über eine Gruppenadresse. Jedoch kann ich diese nicht in Busbär finden. Gibt es da einen Trick ? Gruß und danke Manuel |
|---|---|
| 20.01.2007 11:28 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Manuel Du aktivierst es einfach durch anklicken .. Im der Editor findest du es in den Eigenschaften. In der Runtime: In der Runtime must du als Administrator angemeldet sein, um unter Extras -> Projekteinstellungen dies ändern zu können. Wenn die Option aktiv ist, wird beim nächsten Verbinden, alle GA´s abgefragt, bei denen das LeseFlag gesetzt ist. "Alles Aus Schalter" ist normal nicht als sendete in einer EIB Anlage zu finden. Wenn du die Zentralfunktion weißt, verbinde diese in der KNX Verbindung: TIPP Diese sind meiner Meinung die wichtigsten ... wennst die Anzeige auf diese beschränkst, hast eine besser Übersicht. Früher war auch bei "Name" der Name des EIB Gerätes ... Beispiel: "ABB Aktor ...", was das Verbinden leichter fällt, wenn kein Leseflag gesetzt ist, oder wenn ein fehler in der Programmierung 2 Leseflags anzeigt. Aber so solltest du deine Infos im EisBär finden. Gruß Hannes |
|---|---|
| 20.01.2007 12:44 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hey! Das ist ein spitzen Tip, sollte man zur Standardeinstellung machen
Jeep! Dafür! |
|---|---|
| 20.01.2007 20:55 |